שיטת האיפוס

ssuri2

New member
שיטת האיפוס

הבנתי שחברת החשמל מישמת את שיטת האיפוס רק איפה שקיימת ארקת יסוד. אם יש ארקת יסוד (ולא סתם אלקטרודה/חיבור לצינור מים) אז למה,בעצם, לעשות את חיבור האיפוס הזה (שיטת האיפוס)?
 

lekner

New member
שיטת האיפוס באה כדי לקצר את

מסלול לולאת התקלה אך כדי ליישם זאת הם דורשים הארקת יסוד טובה שבמידה ותהיה תקלה באיפוס או אפס משוחרר \ מנותק עדיין תהיה הארקה טובה נגד התחשמלות
 

elimalka

New member
בקרית ספר

בחיבור חדש 3x63A הבודק קיבל התנגדות של 7 אום להארקת יסוד. בגלל ששם זה שטח הרים. רק עם איפוס מתקבל הארקה טובה.
 

lekner

New member
אלי אין קשר בין איפוס להארקה

איפוס לא יוצר הארקה טובה אלא מקצר את מסלול התקלה ע"פ חוק ניתן לעשות איפוס כל עוד הארקה לא עולה על 20 אום
 

elimalka

New member
מקצר את מסלול התקלה

כלומר משפר את הארקה!. מוריד את ההתנגדות של לולאת התקלה LT.
 

lekner

New member
הארקה ע"י הגדרה בחוק היא

חיבור במתכוון למסה הכללית של האדמה לכן המסה שיש זוהי הארקה בנוסף לזה כל דבר נוסף כמו שציינת מוריד את התנגדות לולאת התקלה הגדרה איפוס "אמצעי הגנה בפני חישמול המאופיין ע"י חיבור של מוליכי הארקה של המתקן אל מוליך פן של הזינה בכניסה למבנה" צדקת בטענה שהאיפוס מוריד את התנגדות לולאת התקלה אך תדייק היא לא משפרת את הארקה.
 

elimalka

New member
אם היא מורידה את ההתנגדות

אז מה בעצם היא עושה אם לא משפרת את הארקה\התנגדות הארקה?
 

elimalka

New member
השאלה האם על פי החוק

הארקת יסוד חייבת להיות בתחום המותר ללא איפוס.
 

lekner

New member
הארקת יסוד חייבת להיות

איפוס היא שיטת הגנה שמתווספת אך ורק אם יש יסוד לכן כדי לעשות איפוס חייב אישור של חח"י
 

elimalka

New member
אבל אם היסוד הוא מעל ההתנגדות

המותרת נניח יש 6 אום לגודל חיבור מסוים, וצריך על פי התקן 2 אום, איפוס זה הפיתרון?
 

רשר

Well-known member
מנהל
יש 2 דרישות נפרדות

איפס ניתן לבצע עד התנגדות 20 אום. אם יש התנגדות של 6 אום צריך לדאוג שהמתח בעת תקלה לא יעלה על 50V בין הארקה במבנה לבין המסה הכללית של האדמה, השיטות לכך הן: 1 ממסר פחת 2 אלקטרודות נוספות עד שמקבלים התנגדות מתאימה לגודל החיבור 3 איפוס
 

elimalka

New member
מבנה שיש בו איפוס

מבחינה חשמלית אפשר להשתמש בפס הארקה בתור מוליך 0?
 

רשר

Well-known member
מנהל
חס וחלילה

פס הארקה שיך רק להארקה. פס אפס שיך רק לאפס. החיבור בינהם יכול להתבצע רק דרך פס השואת פוטנציאלים (פה"פ). ראה ציור
 

elimalka

New member
דוגמא למה אני מתכוון:

אני משתמש כמוליך 0 בפס הארקת יסוד שהוא מאופס, והארקה לוקח ממקור אחר נניח אלקטרודה.
 

lekner

New member
אז מה יהיה?

חלק מהצרכנים יקבלו אפס והארקה מאותו מקום וחלק יקבלו הארקה ממקום אחר? ואיך תחבר את הפחת? חלק לפני אפס וחלק אחרי? מה יהיה בעת אפס משוחרר? פה"פ מיועד לחיבור חלקי המתכת בלבד ולא לחיבור אפס לצרכנים
 

lekner

New member
האלקטרודה לא מתחברת לפס האפסים

אלא לפס השוואת הפןטנציאלים אם אתה שואל תאורטית בלבד אם הצרכן יעבוד???????? אז כן אך זה לא בר ביצוע עקב כל ההערות שציינתי קודם גם אם תחבר פאזה והארקה במקום אפס הוא יעבוד אבל זה לא אומר שתעשה את זה
 
אם מסתכלים על המערכת בראייה צרה

כלומר רק לגבי צרכן חד פאזי קטן אחד, אז הוא אכן יפעל וקשה לראות מייד בעייה כלשהי עם סידור כזה (בתיאוריה כמובן, בלי להיכנס לתקנות ולחוקים). כשמסתכלים על זה בצורה רחבה יותר, כלומר על כוכב תלת-פאזי גדול עם זרמים חזקים מאד, נראה שבצורה כזו אין נקודת כוכב מרכזית אחת - כלומר לעולם אין איזון בקווי המתח הנמוך, וזה אומר שאין ניצולת מקסימלית מבחינת בזבוז הספק במוליכים (חבר את הפסדי ההספק שיוצרות התנגדויות כל האלקטרודות וההארקות ביחד - נאמר בכמה אלפי דירות ומתקני תעשייה, ותחשוב על זה שבמערכת מאוזנת כל ההפסד הזה היה נמנע לגמרי - אין זרם לאדמה כלל). באותו אופן אפשר לטעון שאם בכל בניין היה גנרטור קטן/בינוני בחצר, אפשר היה לחסוך הרבה קווי מתח גבוה, שנאים ותחנות כוח. בראייה צרה לגבי בניין בודד, זה אכן נכון. אין צורך להסביר מדוע בראייה גלובלית מערכת אספקה מרכזית היא בעלת נצילות גבוהה בהרבה.
 