שאלה למבינים בחשמל

דגנאצ1

New member
שאלה למבינים בחשמל

שלום לכולם, קניתי מזגן חד פאזי שדורש (עפ"י היצרן) נתיך של 25A. בביתי יש חיבור תלת-פאזי 3X25A . 1. האם צריך לוותר על פזה אחת לטובת המזגן ולא לחבר לפאזה זו שום דבר אחר מלבד במזגן? 2. האם צריך/אפשר להחליף את הנתיך הראשי מ 3X25A למשהו יותר גדול לדוגמא 3X32A (כפי שהציע אחד מהחשמלאים שדיברתי איתם) ואם כן, האם צריך להחליף גם את מפסק הפחת. 3. זרם העבודה של המזגן הוא 16A. האם נתיך של 20A לא יספיק? תודה רבה
 

tarami

New member
לגבי העובדה השנייה

שהזכרת הייתי מציע לבדוק האם הוא חשמלאי מוסמך מכיוון שלפי דעתי הוא הציע לך לעבור על החוק ואם חברת החשמל תתפוס כזה דבר היא לא תהיה "מבסוטית" מעבר לכך לדעתי אתה יכול לחבר עוד מכשירים לאותה פאזה ללא בעיה כל עוד אתה לא מעמיס עליה יותר מ-25 אמפר בשימוש סימולטני של הצרכנים השונים !!
 

Rשף

New member
תשובות

1. כן (תמיד אפשר לעבוד לסירוגין, אבל אם תשכחו יקפוץ הפקק) 2. כן, כן (אפשר להחליף, בהחלפה מסודרת צריך להחליף את המפסק הראשי, הפחת ולשלם לחברת החשמל, מאחר וחשמלאים יודעים שחברת החשמל משתמשת מראש בערך גדול מ 25A הם לפעמים שוכחים לדווח לחברת חשמל ומציעים לא דיל זול ולא חוקי) 3. לא (הפקק יקפוץ בכל הפעלה של המזגן)
 

erezPT

New member
איזה אוסף של שטויות!

יש שני סוגי מפסקים אוטומאטיים טרמיים, האחד לצרכנים השראתיים כמו מנועים והשני לצרכנים כמו נורות וגופי חימום (לא השראתיים). הראשון טיפוס C והשני מטיפוס C, וההבדל התיפקודי הוא שמנוע בזמן הקצר של התנעה צורך יותר זרם לשבריר שנייה, שבה מאמ"ט מסוג B יקפוץ ומסוג C לא יקפוץ. אגב, יש הבדל גדול בין המאמ"טים בין היצרנים, כדי להמנע מבעיות השתמש למזגן רק במאמ"ט של סימנס במידה אחת גדולה יותר מהערך הנקוב של צריכת הזרם של המזגן. כלומר: אם רשום 16A -> 20A אם רשום 20A -> 25A מקווה שהכל ברור אין לעבור את מידת הנתיך הראשי או להשתוות איתו !
 
למעלה