שאלה :אם הוחלפה צנרת מגולוונת ב"פקס"/פלסטיק כלשהו

fish75

Member
הצנרת הישנה נותק כ20 סנטים מהשיבר (לא עוברים בצינור המתכתו הישן הזה מים "בוטל" עשו עליו מעקף וכו וכו...בכדי לשמור על רציפות הארקה חיברו כבל הארקה 25 מהצינור שבוטל לשיבר כחצי מטר כבל ...האם זה תקין?מקווה שהשאלה ברורה
 

רשר

Well-known member
מנהל
מתי נבנה המבנה? אם אחרי 1985 צנרת המים אינה מוליך הארקה על-פי החוק כך שאין כל בעיה בהחלפת קטע מחומר מבודד,
אבל מאחר וצינור המים המתכתי הנכנס לבית מחובר לארקה (דרך פס השוואה) יתכן והא יהיה תחת מתח גבוה ממתח האפס(הקרקע) ולכן כדאי להתקין גישור תקני:

(ג) גשר מתכתי יהיה עשוי נחושת או פלדה מגולוונת ובעל מידות המתאימות לזרם הקצר הצפוי בו אך לא פחות מ-

צורת הגשר נחושת פלדה מגולוונת
פס 1.5x20 מ"מ 2.5x20 מ"מ

מוליך שזור חתך 25 ממ"ר 50 ממ"ר

קוטר גיד 2.1 מ"מ 3.0 מ"מ

מה שכאמור הותקן, לכן תקין (אבל אולי מיותר)
 

fish75

Member
למען ההגינות :בינתיים לא הותקן כלום (בקטע שבין השיבר למעקף).הארקה כרגע מתחברת ע"י "שלה" תקנית לצנרת מגולבנת של המים הקרים של המטבח ובנוסף מחוברת למוט נחושת נעוץ באדמה ממש צמוד כ 20 סנטים ממנה (הותקן מלפני שנים המוט נחושת וכו)...לעזוב את זה כך? מה האפשרויות שכדאי ? הפחד שלי בלחבר כבל נחושת בין הצינור הקיים לשיבר:זה שהצינור הקיים שהושאר אחרי הפיצוץ גם ככה חלוד ואם אצמיד אליו "כבל נחושת הוא יקבל עוד יותר חלודה באופן מהיר בגלל ההפרש בין המתכות ...מקווה שהובנתי המצב עכשיו: בין השיבר לצינור המגולבן יש כ2 מטר של צינור פלסטיק( עקב חור בצינור )הצנרת המגולבנת כ40 סנטים באדמה נ.ב;נבנה מלפני 1985 אוטופיק:צנרת מים חלודה עדיין יעילה כהארקה?
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה