התקנות שהעלת השתנו מאז גם
בנושא ההגנה על הדלת. למרות זאת יש פירושים שונים לכל מהנדס של פקוד העורף שאמור לאשר את המקלט. במידה והמתכנן שלך בדק זאת כנראה הוא יודע מה הוא אומר. הנה הקטע הרלוונטי המעודכן, הנמצא אצלי, יתכן שיש כבר תיקון גם על זה, כי בתחומים האלה, הכל דינמי ומפיקים לקחים מהאירועים הבטחוניים מבעוטף עזה ובמלחמת לבנון. סימן ב' - כניסה למרחב מוגן דירתי 202. הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים. 203. (א) דלת ההדף הדירתית תותקן בקיר פנימי של המרחב המוגן הדירתי הנמצא לפחות 4 מטרים מקו הקיר החיצוני המקביל שמול הדלת, כשהוא מדוד כלפי חוץ המרחב המוגן; המרחק המזערי מקיר חיצוני ניצב למישור הדלת יהיה 2.20 מטרים. (ב) ההגנה על דלת ההדף הדירתית תבוצע כמפורט בחלק א' בתוספת הרביעית. 204. (א) דלת ההדף הדירתית המשמשת דלת כניסה למרחב מוגן דירתי תיפתח כלפי חוץ. (ב) המידות המזעריות של הדלת האמורה יהיו 70/200 ס"מ פתח אור והמידות המרביות שלה 85/200 ס"מ פתח אור. (ג) פרטי המסגרות של דלת ההדף הדירתית יהיו לפי דרישות ת"י 4422. (ד) רשות מוסמכת רשאית לאשר מידות גדולות יותר.