UPS למזגן 1kw

שלום רב,
הייתי מעוניין לחבר UPS למזגן ורציתי לדעת איזה UPS עלי לרכוש?
מה אופן חישוב ההספק והאם צריך לחפש UPS עם מאפיינים מיוחדים?
המזגן בעל הספק של 1KW (אינוורטר)
תודה מראש
אבי
 

avi750

New member
להתגבר על נחשולי מתח

בשיא הקיץ או בשיא החורף יש הרבה נחשולי מתח באזור שלי
כנראה בגלל המיתוג של ח"ח
אז זה נראה לי הפתרון העדיף
 

elctron

New member
שאלה לידע כללי

יוסיזיו תקן אותי עם אני טועה, עיקרון פעולה של האינוורטר שבזמן פעולה המדחס נישאר כל הזמן פעיל(נכון שהחדר מגיע לטמפרטורה הרצוייה המדחס פועל בטווח של 10 עד 30 אחוז תפוקה) זה מה שהופך תאינוורטר לחסכוני,
מה שאומר כל עוד המזגן פעיל לא אמורה להיות בעיה עם הUps ועם הכניסה של המדחס לפעולה(מכיוון שהמדחס כבר פועל)?
 

יוסיזיו

New member
המדחס באינוורטר עובד בסביבות 30-130 אחוז בממוצע תלוי במזגן

גם אינוורטר צריך להניע,לא מניעים אותו במנואלה ואז מחברים את ה UPS .
כאשר המזגן בדגמי האינוורטר מגיע לרמת הטמפרטורה הדרושה ויורד מתחתיה כאשר הוא במינימום הספק גם הוא כבה .
חיסכון באינוורטר אין ,יש רק את הנוחות וההרגשה הטובה וכן את היכולת לעבוד בטמפרטורה החיצונית הנמוכה יותר ממזגן מקובל.
אין אנרגיה יש מאין יש רק את הדרוג האנרגטי שמציין את הרמה של יעילות המזגן.
 

avi750

New member
זאת הסיבה ששאלתי...

אני יודע שיש זרם התנעה, לא חשבתי לקנות UPS של 1KW
אז איזה UPS לחפש למזגן 1KW?
דרך אגב, גם למחשבים יש את הפיק הראשוני
תודה
 

יוסיזיו

New member
מתוך נסיון של הרבה שנים במיוחד במערכות צבאיות אי אפשר להתניע

מדחס בחיבור שכזה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
מעבר לבעיות ההתנעה יש בעיה עם צורת הגל של התדר

לרוב UPS במחיר הסביר יעביר גל ריבועי בדרגה כזו או אחרת,
הגל הזה לא ישפיע טוב על האלקטרוניקה של וסת המהירות של האינוורטר,

לא כתבת היכן המקום אך יתכן שיש בעיה גם עם התדר של חח''י שמשפיע לרעה על המזגן, נסה לפנות בנושא למנהל האזור בחח''י שמא יש בידיו לעזור לך,
 

avi750

New member
לפי הבנתי זה לא נדיר לחבר מזגן לUPS

בחדרי שרתים, קטנים וגדולים מחברים את המזגן לUPS
גם זרם התנעה של מחשב יכול להגיע לפי3
מה נראה לכם ההספק של הUPS צריך להיות?
 

aeshet

New member
ups

בחדרי שרתים יש אלפסק בהספקים גבוהים
וגם שם לא מחברים מזגן לUPS
בחדרי שרתים רציניים יש גיבוי גנרטור
והUPS משמש רק לזמן מעבר או שיש גנרטור מסוכנרן שעובד מידית ללא הפסד של סינוס 1
 