שלום לכולם אשמח לקבל את עזרתכם האם בממ"ד מחויבים למקם את מתג הדלקת האור בתוך החדר . האם ניתן למקם מתג כוח למזגן עתידי מעל הדלת . האם יש חשיבות לגובה הנקודות מעל הרצפה ואם כן מה התקן מחייב בברכה
 

בינא

Member
תקנות חשמל למזגן נמצאות בחוברת של הג"א

מותר להוסיף עליהן אך אין לגרוע. 1) חובה לבצע את מתג הדלקת האור בתוך הממ"ד...כמו בכל חדר נורמאלי... 2) מותר למקם נקודות כוח נוספות לכל דבר ועניין היכן שרוצים וכמה שרוצים וזה כולל נקודת כח למזגן. 3) גובה הנקודות מהרצפה אינו נחשב מבחינת הג"א כמשהו שמשנה להם. תוכלו למקם את הנקודות היכן שתרצו העיקר שלא יהיו מוסתרות...
 

fireman

New member
לגבי 3

כנגזרת של חוק החשמל גובה המינימום הוא 25 ס"מ.
 

uridat

New member
מוגן מים?

האם כל הנקודות בממ"ד חייבות להיות בגדר נקודות מוגנות מים? אם יש מפסק מחליף, האם תיקני שאחד יהיה בתוך הממ"ד ואחד בחוץ? תודה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
לא מוגן מים כי אין מים בממ"ד!

מותר מפסק מחליף כי אין כל איסור כזה ויתרה מכך אין דרך מעשית לבדוק את זה פרט לפירוק המפסק בזמן הבדיקה (מאחר והבודק אינו חשמלאי אסור לו לפרק), אך נשאלת השאלה למה להתקין מפסק חילוף מחוץ לחדר שיאפשר לאדם מבחוץ להציק לדיירי החדר ולנתק להם את האור אפילו ללא ידיעה אם יש שם מישהו כי דלת ממ"ד אטומה לאב"כ, המפסק היחיד שמקובל להתקין מחוץ לחדר מתיחס למקלחת/אמבטיה בגלל הרטיבות ואכן מדי פעם שומעים על בעיות של ניתוק האור כשאדם נמצא בפנים - דבר בכלל לא נעים,
 

uridat

New member
תודה. אבל...

כמובן שאין מים בממ"ד. אבל שקעים ומפסקים מוגני מים הם גם מוגנים מאבק ומגזים. האם אין דרישה לאביזרים כאלו? האם בעת בדיקת אטימות לא נוצרת בעיה במידה ואינם? אני מודה, בכנות, על התשובות. אשמח גם לראות איזה מסמך רשמי שמאשר את האמירות, או הפניה לגוף המוסמך שיכול לתת תשובה רשמית ומחייבת. תודה, אורי.
 

רשר

Well-known member
מנהל
איטום מערכת החשמל,TV,תקשורת בממ"ד

נעשה ע"י מלוי קטע הצינור הנכנס לממ"ד כשהחוטים כבר מושחלים בסיליקון בכמות נכבדה של לפחות 3 ס"מ אורך (מכניסים את פית המזרק לתוך הצינור ככל שאפשר ומזריקים חומר תוך כדי שליפה איטית של המזרק), לא מתעסקים עם החוטים לפחות 24 שעות כדי לאפשר לחומר להתקשות ולאטום, אם תסמוך רק על אביזר חיצוני הרי כשמחובר תקע לשקע לא תהיה לך אטימות אלא אם תתקין שקע מיוחד שאינו מתאים להתקנה ביתית,
 