תקלה במזגן

תקלה במזגן

הדלקתי פעם ראשונה את המזגן בחום
דלקה נורה ירוקה נשמע פעולת מדחס, לאחר זמן קצר הופעל היחידה הפנימית ויצא אוויר פושר לא חם ולא קר, לאחר זמן קצר הופסקה זרימת האוויר, ולאחר פרק זמן נוסף השתתק המדחס החיצוני אך נשארה הנורה ירוקה.
לאחר כ 5 דקות שלא קרה דבר כיביתי.
הטמפ' בחוץ 12 מעלות אין קרח על המצנן ולא ניראת הפרעה לתנועת המאוורר ביחידה החיצונית
יש רעיונות?
תודה
 

יוסיזיו

New member
איזה מזגן זה?? נשמע כמו תקלה במדחס או קבל שלו

תפעיל על קירור למשך כ 10 דקות ואחר כך על חימום, במדחסים סיבוביים יש מצב של חוסר דחיסה בחימום למספר דקות,הפעלה בקרור לכמה דקות מעוררת אותו לחיים ויכול להיות שיש מדחס כזה אצלך.
 
תשובה

תודה על התגובה המהירה, ניסיתי ולא עזר
המזגן של אלקטרה 10W
היו הבדלי עוצמת רעש של המדחס, בחימום היה רועש יותר
 

יוסיזיו

New member
תפעיל את המזגן לחימום,צא ליחידת המעבה וגע בצנרת .אם הצנרת

העבה חמימה והדקה לא אז או שיש חוסר גז או מדחס ללא קומפרסיה,אם הצנרת קרה מאד כשהדקה על סף קפיאה והעבה קרה מאד אז יש תקלה במשאבת חימום או תפוסה או הסליל תקול.
אם אתה שומע את המדחס והצינורות ללא שינוי בטמפרטורה המדחס תקול או משאבת החום תפוסה בחצי הדרך.
 
תשובה

תודה על ההענות
להלן הבדיקה המעבה התחיל שקט לעבוד, שני הצינורות ביציאת המעבה ליד הברזים היו חמימים ובהדרגה הפך הצינור הדק לחם עד בלתי ניסבל והעבה הפשיר/התקרר
בתוך החדר כלום התריס פתוח ואין אוויר
 

יוסיזיו

New member
ובפעולת קרור בדקת מה מצב הצינורות?? ,הצינור העבה חם עד

לבלתי נסבל בפעולת חימום ולא הדק.
בפנים לא עובד כי הסוללת מאייד לא חמה.
בדוק בקרור כי זה יתן לי אינדיקציה .
 
תוצאות

תודה על הסבלנות
בקרור הצינור הדק קר מאד והעבה פושר
מצורף צילום חיבורי המעבה

 

יוסיזיו

New member
במצב היום הצינור הדק אמור לקפוא והעבה קר מאד אז

או שיש דליפת גז או שהמדחס איבד קומפרסיה וגם יכול להיות שמשאבת החום תפוסה במחצית הדרך בפעולת חימום וזה נראה לי יותר סביר במקרה שלך כי בפעולת החימום הטמפרטורות בצנרת לא סבירות.
 
האם הסליל האלקטרומגנטי ישתחרר במכות קלות?

האם החלפת סליל חימום מחייבת הלחמת צינורות?
האם מיקום הסליל מעל למדחס?
 

יוסיזיו

New member
החלפת הסליל היא ללא הלחמה אבל!! לפי התאור זה לא הסליל אלא

המשאבה עצמה או המדחס .
המשאבה לא משתחררת במכות,זו למעשה לא משאבה אלא ברז 4 דרכים כשיש בתוך הגוף בוכנה שנעה ימינה ושמאלה.
בדיקה קלה אפשרית על ידי האזנה למעבה בזמן ההפעלה ,שומעים קליק,בזמנ כיבוי המזגן כשהוא בחימום שומעים אנחה של שחרור הלחץ.
ברגע שהצנרת במצב חימום חמה כמו שתארת הסליל תקין ,עובר לחימום.
 
תודה על הסבלנות

אכן לפי התאור זו לא המשאבה (הבנתי שמדובר ב"שוטר תנועה" של גז/נוזל)
יש קליק בהשהיה קטנה אחרי ההדלקה ואחרי הכיבוי, אין "אנחה" -שחרור לחץ.
תודה לכל העונים
 

יוסיזיו

New member
הקליק אומר שסליל המשאבה תקין,וכמו שכתבתי זה או משאבת החום

או המדחס, האמת מאד קשה לדעת גם במקום מה הבעיה ורק טכנאי מנוסה מאד יכול לאבחן חיצונית,בכל מקרה גם החלפת משאבה היא הוצאה כספית גדולה,לא יודע בן כמה המזגן שלך אבל רק אם הוא חדש עד 4 שנים כדאי לתקן אחרת עדיף להחליף בחדש,מדחס בכלל לא כדאי להחליף..
 

יוסיזיו

New member
לא צריך להתנצל,זה בסדר ואני שמח לעזור, נראה לפי כך שיש לך

בעיה במשאבת חום עצמה,שוב מרחוק וללא בדיקה בשטח שגם היא מטעה לפעמים זו האבחנה וכמו שכתבתי קודם גם יכול להיות מדחס ללא קומפרסיה.
בן כמה המזגן ואיזה הספק (כ"ס).
 
למעלה