פחת 60A מרלן ג'רן צרפת - סיים את חייו אחרי שנה
הוחלף ל צ'ינט - סיים את חייו הבוקר אחרי שנתיים,
מתוך הנסיון והבדיקה התקלה הנה באלקטרוניקה הפנימית,
אין אפשרות לדעת מי יצרן האלקטרוניקה כי לא נראה עליה כל סימן,
לכן הוחלף הפעם ל 40A ישן נושן (AC) ללא אלקטרוניקה בתקווה שהפעם יחיה קצת יותר,
אני עובד עם האגר בלבד כבר 5 שנים ברצף, ולא נתקלתי אפילו במקרה אחד של מא"ז או ממסר פחת או ממסר פיקוד כלשהו שהתקלקלו או גרמו לבעיה.
לעומת זאת, כל סוג של ציוד סיני שאי פעם נגעתי בו גרם לבעיות.
הכי גרוע RS, אחר כך דליקסי וקונקט ולבסוף צ'ינט יקיריך.
אתה צודק שלא כל מה אירופאי זו איכות בדוקה. סימנס ומולר למשל נמצאים ברמת המחיר של האירופאים אבל יש בהם לא מעט תקלות.
ABB ושניידר שווי ערך באיכות להאגר לפי מה ששמעתי, אך לא אוכל לדבר מנסיון.
נכון, וההתקנה אכן לא למגורים ואין במקום ציוד הדורש הגנה A
הבעיה כנראה נובעת ממתחי יתר בעונת החורף,
המבנה נמצא במקום רגיש לברקים, למרות שיש לו הזנה תת קרקעית כבר מהמתח הגבוה כך שחדירת המתח קשה לאיתור וכנראה דווקא מהרשת הפנימית ולא מחח''י