תמונה של ממסר פחת

ניק

New member
תמונה של ממסר פחת

בס"ד למישהו יש תמונה גדולה של ממסר פחת ו/או מא"ז שניתן לקרוא את האותיוית הקטנות שרשומות עליהם. תודה רבה. אין לי כרגע מצלמה לצלמם ואני צריך זאת לצורך פרוייקט סיום.
 

elimalka

New member
מה זה ההתנגדות

שמסומן RA? ודרך אגב, איך מסמנים בידוד של מתקן שנמדד בין פס האפס לפס הארקה?
 

ronibenyosef

New member
ממסר דיפרנציאלי[פחת]

בתמונה המצורפת ניראה כי מימסר הפחת הנ"ל אינו תיקני יותר למכירה בישראל עקב חוסר התאמתו לתקן של TYPE A לפי ההוראות שפורסמו לאחרונה ע"י רשות החשמל כול מימסרי הפחת המיובאים והנימכרים בישראל חייבים להתאים לתקן הנ"ל.
 

ניק

New member
תודה

מה המשמעות של ההתנגדויות שרשומות עליו ושל הנתיך(?) שמסומן בו?
 

רשר

Well-known member
מנהל
נתונים על פחת

לרוני, אכן זה ממסר ישן שנמצא בלוח שהותקן לפני שינוי התקנות. ההתנגדות היא של הנגד שדרוש כדי להפעיל את הממסר במקרה שרוצים להפעיל מרחוק עם לחצן, למה 2 מספרים - לשני המתחים שבהמשך השורה 50-25V, הנתיך שמסומן זה הנתיך המקסימלי להגנה לפני הפחת, אין לחבר אותו ישירות למערכת עם נתיך גבוה יותר אלא רק לאחר נתיך נוסף, הזרם במסגרת המלבנית הוא כושר הניתוק של המגעים מעבר לכך יש להתקין הגנה או להפחית את זרם הקצר.
 

ניק

New member
זה לא מה

בס"ד ההגנה לפני זה לא ה זרם הנומינלי (במקרה זה 40A ? אם כן מה המשמעות של 40A? במקרה של פחת זה כושר הניתוק הוא 10000A? זה הרי מוגזם בכל קנה מידה
 

רשר

Well-known member
מנהל
זרם הנומינלי של המפסק 40A

וההגנה לזרם זה יכולה להיות גם אחריו במורד הזרם, הפחת משמש אז כמפסק ראשי (כמו בלוח שצילמתי אותו) כאן מדובר בהגנה על המפסק פחת עצמו למקרה של קצר בינו לבין הרכיב הבא, כושר ניתוק = הזרם הגבוה ביותר שמפסק מסוגל לנתק, מעבר לו הזרם ימשיך למרות שהמגעים ניתקו במקרה ויהיה קצר ללא זליגה לארקה המפסק לא ינתק, אבל אם תהיה זליגה הוא ינסה לנתק, אם זרם הקצר יהיה גבוה מ 10KA הוא לא ינתק אותו לכן צריך לדאוג להגנה שתענה על כל הדרישות: נתיך עורפי לא יותר מ 80A זרם קצר צפוי לא מעל ל 10KA זרם נומינלי עד 40A
 

ניק

New member
תודה רבה.

בס"ד אז יש מצב שפחת משמש גם כהגנה ראשית,(כמפסק ראשי של מתקן?
 

רשר

Well-known member
מנהל
מילון מונחים

מפסק - מכשיר שמנתק ומחבר מעגל חשמלי. הגנה - מנגנון שמופעל ע"י חריגה מנתוני המעגל (זרם, מתח, הפרשים,,,) נתיך - סוג של הגנה ע"י קטע דק ומדויק להגבלת זרם מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר (מאמ"ת זעיר ברוחב 17 מ"מ למסילה DIN) פחת - מנגנון ניתוק המתח שמופעל ע"י הפרש הזרמים במעגל הגנה ראשית - על פי החוק חייב להכיל הגנה מפני זרם יתר וקצר פחת משולב - פחת בתוספת מנגנון של מאמ"ת (יש מצבים הפוכים מאמ"ת עם מנגנון פחת) עכשיו קרא: לא! המשפט שלך מערב מילים ללא קשר הגיוני בינהם פחת יכול לשמש כמפסק ראשי אבל לא כהגנה ראשית אלא אם הוא "פחת משולב"
 
למעלה