עם כל הכבוד למהנדס - יש סתירה עם תקן 413
תקן 413 (רעידת אדמה), קובע בסעיף 403.2.5 - כי יש לבצע הפרדה בין מבנים, על מנת לאפשר תזוזה חופשית ברעידת אדמה, של כל מבנה בנפרד. התקן עוד מחמיר וקובע שאסור להכניס למרווח כל פסולת או כל חומר שהוא. אם הבנתי נכון, התוספת היא של 40 מ"ר ומדובר במבנה עצמאי לכל דבר. אם מבנה כזה נניח חד-קומתי, צמוד למבנה בן 4 קומות, הפרשי התזוזה שלהם ותנועות נגדיות, יגרמו לנגיחה והגדלת הרס באופן משמעותי. שאל את המהנדס שלך, האם הוא לקח זאת בחשבון. אם הוא לקח זאת בחשבון, יכול להיות שמבחינתו זה אותו מבנה, שינוע לאותם כיוונים, באותם כוחות ובאותו מבנה שלדי. באשר לשקיעות אנכיות, אמנם קיימת בעיה ואתה צריך לשאול את המהנדס האם הוא לקח בחשבון ששקיעה של המבנה החדש עשויה לגרום לסדקים מיותרים במבנה הישן, בהנחה שהם יחוברו.