שלום לכולם...

רשר

Well-known member
מנהל
קשה להשיג מידה לא סטנדרטית

אם הגנרטור חד פזי ניתן להכפיל רגישות של פחת תלת-פזי ל 15mA ע"י מעבר כפול (חשמלאי מוסמך!!),
אך בכל מקרה זה פתרון לקוי כי ארקה היא הבסיס של מערכת הבטיחות בחשמל
 

duvd1

New member
שאלה מעניינת ... מה קורה

אם אדם מתחשמל ע"י נגיעה בפאזה + אפס -להבנתי רוב הסיכוים שהוא יתחשמל למוות כי הזליגה לאדמה תהיה קטנה מידי- הרי רוב הזרם ימשיך לאפס .... ולא לאדמה ... ? (ולא הפחת ולא הארקה תעזור?)
 

malkaeli1

New member
איך הפחת קשור להארקה?

הפחת משווה בין הכניסה ליציאה.
אם אדם מתחשמל, נניח נוגע ישירות בפאזה,
יש זרימה של זרם שלא דרך האפס של המתקן,
הפחת אמור לקפוץ. איך הארקה קשורה לזה?
 

duvd1

New member
הארקה קשורה לזה בין היתר כי אתה לא רוצה להגיע

למצב שרק כשהאדם מתחשמל .... הפחת קופץ...
השאיפה היא שעם הארקה תקינה בזליגה של יותר מ X מיליאמפר (לפי כיול הפחת) הוא יקפוץ בלי סגירת מעגל לאדמה ע"י אדם.
 

רשר

Well-known member
מנהל
"ארקת שיטה" או " שיטה מאורקת"

מבוססת על הרעיון שיש חיבור של אפס במקור המתח (שנאי או גנרטור) לאדמה,
כך יוצרים מהאדמה מערכת יחוס מתח ולכן כשנוצר חיבור בין הפזה לאדמה יש זרם גבוה מהמתוכנן למעגל דבר שגורם לניתוק ההגנה של המעגל (נתיך, מאמ"ת, מז"ז,,,) תוך 5 שניות כשהמתח המקסימלי על גוף מכשיר מאורק יהיה מקסימום 50V,
מאחר וזרם זה גבוה ונמצא ברמת אמפרים הוא אינו מספיק להגן על כל המקרים שהמגע נוצר דרך התנגדות נמוכה הגורמת לזרם נמוך אך מתח מסוכן שאינו מפעיל את ההגנה לקצר, לכן פותח ממסר הפחת לצורך הגנה מזרמים נמוכים מאמפר אחד ומהירות תגובה של פחות מגל אחד מהתדר, פחת מבוסס על הרעיון של מדידת הפרשי זרם זעירים בין זרם אפס לפזה שנוצרים בעת זליגת זרם לאדמה דרך התנגדות נמוכה
בציור שיטות הגנה אך המשותף העיקרי הנו חיבור האפס לאדמה כבסיס ל"שיטה"

 