ממסר פחת חד פאזה שמחובר לגנרטור לא קופץ,הייתכן?
לאחר גישור בין האפס להארקה,עם צרכן מחובר,לא קופץ.
כנ"ל עם אלקטרודה באדמה.
לאחר גישור בפחת עצמו,לא קופץ.
בחיבור למערכת החשמל בבית עובד תקין (קופץ)
מה הבעיה? (אם יש כזאת בכלל) או שזה תקין?
 
לא קופץ מתי ?

בלחיצה על הלחצן בדיקה
או בנגיע בחוט כול שהוא
כתוב אולי חכמי הפורום יענו לך
את התשובה
 

רוני1955

Active member
קרמר, תמיד התשובה שלך אותו דבר.

אתה כותב "אני לא יודע מה התשובה, חכה שחכמי הפורום יענו לך". רק כאן כתבת פעמיים את אותו דבר. תשובות כאלו לא מוסיפות לך כבוד. אם לא יודעים משהו, פשוט לא עונים. זה הרבה יותר מכובד.
 
אז למה אתה לא כתבתה כלום

להטיף אתה יודע . את התשובה לא כתבתה .

כאשר אתה מיסתדר עים מישהוא בבית מישפט . ומוכן לפצות אותו בתור רד מימני
אז יש מישפט שאורים לשופט . וזה ניכתב בפרוטוקול . המישפט

"מבלי להודות בעובדות " . אני מוכן לתת לתובע 1000 ש"ח פשרה .
כך שבעתיד לא יכול ליתבוע אותי . שאני מודה .
גם כך עם התשובה . עניתי מה שאני חושב . אבל אולי זה לא נכון . אז חכמי הפורום ישלימו . ואתה מאחד מחכמי הפורום לא עזר
שבוע טוב
 

duvd1

New member
אפרופו - פעילות הפחת - מה קורה אם אין צריכת זרם?

כלומר:
פחת כידוע משווה בין הזרם הנכנס למתקן לזה היוצא ממנו
כשמקצרים בין מוליך הארקה למוליך האפס הפחת קופץ כיון שהוא מבין שיש זליגה.
מה קורה אם אין זרם באפס ? (כלומר - אין צרכנים פעילים בקו ) - האם גם אז הפחת יקפוץ? הרי האפס זה האפס של המתקן (כלומר האפס שרואה הפחת - "אחריו")...?
 
לא נכון טעות בידך

אצלי בבית פעם האפס נגע בארקה הפחת קפץ. גם כאשר הנתיך הייה למטה .
והשכן העיר אותי ב11 בלייה וטען
כול הנתיכים למטה ואת הפחת לא ניתן להרים .
אמרתי לו הוצא את כול השקעים מהתקע . התברר שטוסטר קיצר . בין האפס לארקע
 
אצלי בבית על הגג

ניכנסה לחות מים . וקיצרה בין האפס לארקה . בקופסת היסתעפות
אז תיכתוב שהמים הם צרכן . או רק מגע בין האפס לארקה . שזה קצר
כאשר טוסטר מקצר . בין האפס לארקה . הוא לא צרכן .
צרכן הוא . שהמתח ניכנס בפזה ויוצא באפס . זה צרכן
שנימדד בהספק 1KW או יותר . ואים הצרכן צרוך יותר מהנתיך הנתיך קופץ
כאשר הפחת קופץ . זה לא צרכן . זה מגע של זליגה
שבוע טוב
ובוקר טוב
 

רשר

Well-known member
מנהל
ארקת שיטה לגנרטור חייבת התנגדות בהתאם לחוק החשמל

אם ההתנגדות גבוה עלול להווצר מצב כפי שמוצג בשאלה,

פחת מנתק כל פעם שיש הפרש בין הזרמים הנכנסים והיוצאים,
זרם רק באפס או רק בפזה יוצר הפרש, כי בחוט השני אין כלל זרם,
במידה וההפרש עובר את נתוני הממסר הוא ינתק, זאת הסיבה שלחצן הטסט עובד,
למקרה הספציפי - גנרטור הנו אספקה מבודלת במדה ואין ארקה מספקת לגוף הגנרטור ולאפס שלו "ארקת שיטה" מידת ההתנגדות של הארקה קובעת את עוצמת הזרם "ההפרש" במקרה של זרימה דרך מוליך אחד לארקה ולכן יתכן מצב של ניתוק מהלחצן בדיקה ולא ניתוק מקצר יזום בין אפס וארקה
 
אז כתבתי למעלה הארקה לא תקינה

והמנהל הסביר את זה יפה במונחים חשמלאים
וכולם ירדו עלי סתם
רגיל לזה
שבוע טוב
 

רשר

Well-known member
מנהל
גם כשתכתוב תשובה נכונה אתה מוסיף לה איוולת כלשהיא

ולכן מתיחסים אליך בהתאם,
 
ביגלל סיגנון הדיבור הזה "איוולת"

הצלחתי הרבה בחיים במלחמת הקיום .
ולראייה . אני עצמאי כול חיי. לא הייתי שכיר מעולם
ויושב טוב מאוד על רכוש . שמניבה פנסיה טובה היום
שאני לא עובד כימעט . רכוש שעשיתי עים תשובות מתומתמות
לכן יושב
רוב היום מול המחשב
שבוע טוב
 

רשר

Well-known member
מנהל
ממש לא תמיד, כי הזרם מוגבל ע"י התנגדות הארקה הגבוה

כדי להבטיח ניתוק צריך ארקה בהתנגדות נמוכה (תלוי בזרם הגנרטור),
כשהתנגדות ארקה גבוה הזרם דרך ה"מתחשמל" נמוך ועלול להיות נמוך מזרם הפעולה של הפחת שלכן לא יגן על המתחשמל,
זרם מסוכן לחיים הנו החל מ 11 מיליאמפר
זרם הפעלה של פחת סטנדרטי 25-30 מיליאמפר
לכן יש מצב שבו ארקה לא נכונה תגרור סכנת חיים ברורה ומידית
 