פיצול מעגל תלת פזי לשקעים חד פזיים
תקנות החשמל )מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט
סעיף 15 א' במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע, אולמות תעשיה ואולמות תיאטרון, מותר להזין מכשירי ם
חד־מופעיים ומנורות ממעגל סופי תלת־מופעי, ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת־מופעי בלוח הזן.
- משמע שמתיר פיצול רק במקום ציבורי ומכך משתמע איסור על בית מגורים,
בסעיף 10א' במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ״ר של הריצפה, או חלק מהם,
סעיף 11 ג' בתי התקע הניזונים מאותו מעגל סופי במיתקן ביתי ימוקמו בלא יותר מאשר שני חדרים או 40 מ״ר שטח הרצפה, ללא
הגבלת מספרם.
- משמע 3 חדרים זה יותר מדי למעגל אחד וצריך להוסיף לפחות מעגל אחד נוסף