שאלת דוד שמש

ארציאל

New member
אבל החשמלאי החליף את המבטח ל 16A בכדי שלא יקפוץ

שכפי שמראה הטבלה שהבאת לגידי 1.5 נדרש מבטח של 10A.
האם זה תקני?
 

רשר

Well-known member
מנהל
שים לב סעיף (ב) I*z - 16A

משמעו שיש הנחות המאפשרות לעבוד ב 60% עומס יתר,
אם רק נשתמש ב"* זמן העבודה" כשדוד עובד רצוף לא יותר משעתיים וכאן מדובר ב 10-20% יותר כך שמא"ז 10A תקין לא צריך לנתק כי אין צורך להגן על החוט,
לכן החלפת המא"ז ל 16A לא משנה משמעותית את המצב כי גוף חימום יצרוך אותו הדבר כך שאיכות ההגנה מעומס של הגוף נמוכה, אך אין חשש שזרם יתר יתפתח כי זה מעגל נפרד לצרכן יחיד, (ראה היתר 20A למזגן עם חוט 2,5 ממ"ר)
ואילו בקצר הן ממילא זהים (עד 25A כולם אותו הדבר),
&nbsp
תזכורת - תפקיד המא"זים בלוח ביתי הנו להגן על קוי החשמל ולא על הצרכנים,
לדוד לא מתקינים הגנה על גוף החימום בגלל מחיר ההגנה הגבוה ממחיר גוף החימום,
 

etype1

New member
חוץ מהחוט

הדוד עובד על מעגל נפרד משלו עם הפעלה מתוך הדירה והיכן שהדוד נמצא יש עוד מפסק חשמל.
כמה יכול לעלות לחווט את הדוד מחדש מהארון ועד לדוד את כל האורך הזה?
 

aeshet

New member
דוד

כמעט בטוח שהדוד עבד טוב בתנאים הקיימים
יש מאמתים שקבלנים שמים שלא קופצים גם בזרם כפול רק בקצר
תפסיקו ללמוד וללמד חשמל בהתכתבות
מי שעושה זאת עובר על חוק החשמל באמצעות הלומד
יש תקלה וצריך חשמלאי וגם דודן שהוא לא חשחמלאי אסור לו לעשות
 