שאלת דוד שמש

etype1

New member
שאלת דוד שמש

אז בדירה יש דוד שמש עםן הפעלה חשמלית.
עקב האובך נראה שהקולטים לא התחממו וצריך להפעיל את הדוד חשמלית.
הדלקתי ולאחר כדקה הפחת קופץ.
בדקתי נזילות או משהו כזה ונראה שאין.
מה שכן שמתי לב שעל הדוד רשום שהצריכת חשמל שלו היא 2.5 קוט"ש ואילו הפחת הוא 10A
רוב הסיכויים שמשם הבעיה נכון? להחליף ל 16A אמור לסדר את הבעיה?
תודה
 
לא ניראה לי

אולי דפוק גוף חימום
תבאי איש מיקצוע שיבדוק
על אולי לא מישתמכים
וחשמל רק איש מיקצוע
 

etype1

New member
התקשרתי לאיש דוודים

הסברתי את הבעיה כולל המאמ"ת 10A. דווקא אומר להתחיל משם כי בכל מקרה 10A זה קטן מדי. לדעתו משם הבעיה ולהחליף ל 16A יפתור את הבעיה. ( הגעתי אליו דרך המידרג עם המון המון המלצות באתר ) . חשמלאי יגיע בערב להחליף ל 16A ונמשיך משם.
תודה רבה בכל מקרה על העזרה לכולם
 

רוני1955

Active member
אין פחת של 10 אמפר.

כנראה שקפץ המאמ"ת של הדוד בלבד. לא מחליפים לאחד גדול יותר, אלא מחפשים את הבעיה.
 

etype1

New member
הבנתי

אז המאמ"ת הוא 10 אמפר כי רק של הדוד קופץ
אם אני קורא נכון זה פלאנג' , גוף חימום משהו כזה יכול להיות הבעיה נכון?
אבל אם מחליף לגוף חימום תקין אז זה עדיין מאמ"ת שלא מתאים נכון?
 

etype1

New member
שאלה טובה

אין לי מושג. זאת דירה יד 2 שרכשנו ונכנסנו לפני חודש.
ברור שהבעלים הקודמים יגידו שלא ידוע להם על בעיות .
 

רוני1955

Active member
רצוי לבדוק מה קורה לפני שמחליפים.

ואם רוצים להחליף את המאמ"ת, חייבים לוודא שחוטי החשמל שיש הם בעובי המתאים. אם תשים מאמ"ת גדול לחוטים דקים, הם ישרפו והנזק עלול להיות קטלני.
 

etype1

New member
לכן מזמין חשמלאי

שהוא יבדוק ויגיד מה צריך לעשות
 

etype1

New member
קצת פרטים

מדובר בדירה משנות ה 90 אמצע שנות 90
הגדילו את הדירה מ 25 ל40 מתישהו. בחלק מהחדרים היום מאמ"ת 10A ובחלק 16A
לאחד החדרים החלפתי עם חשמלאי ל 16A ולא אמר משהו על החוטי חשמל.
&nbsp
 
שמע

מיכאן לדעת מה קורה שם מסובך. ולא יתנו לך פיתרון
תביא 2 חשמלאים יתנו לך חווד דעת כתובה
תיבחר את הטוב ביותר .
בהצלחה
 

ארטור 1

New member
על פניו הבעיה הינה בגוף החימום

א .תדליק שוב ותראה אם הפחת שוב קופץ.
ב .היתי מנתק את ההזנה של הדוד באיזור גוף החימום (עי חשמלאי) ומדליק לראות אם הפחת עדיין קופץ.
אם לא קפץ אז יש להחליף גוף חימום .אם קפץ אז יש לבדוק כל החיבורים מהמפסק ועד לדוד .
בהצלחה
 

aeshet

New member
דוד

הייתי מנתק עיי חשמלאי
אם כבר יש חשמלאי אז הוא ידע מה הבעיה
תפסיקו את הישראבלוף הייתי מנתק עיי חשמלאי ואז בודק
יש לכם מזל שמנהל הפורום בחור עדין
בחשמל בניגוד לנושאים אחרים יש חוק
בנושאים אחרים עבודה לא טובה זה רשלנות או חוסר הבנה
בחשמל זה פלילי
כל מי שנותן עצות בשיטת הישראבלוף יום כיפור המתקרב לא ינקה את מצפונו
מבלי להתיחס להבט הפלילי
 

etype1

New member
היה חשמלאי

וגם לו הסברתי את הבעיה וגם הוא הסכים שזה המאמ'ת.
החליף ל 16 ו שאלתי מפורשות אם 1.5 יחזיק.
אמר שכן כי לא מגיע ליותר מ12A אז זה עדיין בסדר
 

aeshet

New member
דוד

קראת לחשמלאי שינתק ואז עשית את כל הבדיקות
אצלנו קוראים לזה בדעלק
אתה מזמין חשמלאי ומלמד אותו מה לעשות
אתה מזמין בעל מקצוע מגדיר לא מה הבעיה ונותן לו לפתור עד הסוף
אם הוא חשמלאי אמיתי הוא צריך עצות מהפורום
 

ארציאל

New member
אין שום בעיה בדוד

המאמ"ת (לא פחת) קופץ כי הדוד צורך 2.5 קילוואט שזה בערך 11 אמפר.
כדי להחליף מאמ"ת דרוש להזמין חשמלאי שיבדוק גם אם החיווט מתאים לזרם הנדרש ויחליף מבטח ל 16A
&nbsp
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם תחשב לפי מתח 230V תקבל 10.87A

פתח גרף של מא"ז ותראה שהוא ישמור על חיבור הרבה יותר מדקה,
לכן יש כמה אפשרויות ואותן צריך לבדוק במקום:
מתח ירוד יעלה את הזרם
התנגדות גוף חימום לא תקינה
מא"ז לא תקין או מגע רופף שגורם לחימום מקומי ומשנה את האופין שלו
קצר חלקי בגוף החימום שמשאיר "קצת התנגדות" ומעלה זרם "רק כ 30-50%"
 

etype1

New member
היה חשמלאי

החליך את המאמ"ת מ10 ל 16. בדק שהחיווט מתאים ( יש 1.5 ) ואמר שזה מתאים לצריכה של הדוד. הפעלתי לדקה לראות שלא קופץ ולא נראה שקופץ ובדקתי בלוח חשמל שאין התחממות של הכבל וגם נראה שלא מתחמם.
נראה שלפחות נכון לעכשיו הבעיה נפתרה.
 

ארציאל

New member
החיווט לדוד אמור להיות

גידים 2.5 ממ"ר, ממעגל נפרד בלוח, שעוברים דרך מפסק דו קוטבי ומשם ישירות לדוד.
אז אם החשמלאי השאיר חיווט 1.5 מציע שתקרא לו בחזרה שיחליף גם את החוטים.
 

רשר

Well-known member
מנהל
נכון שעדיף ונדרש 2,5 ממ"ר אבל בבית קיים לא מחליפים

ללא סיבה מוצדקת - תקלה בחוטים או הגדלת גוף חימום,
חוט 1,5 ממ"ר מספיק מכל בחינה לעמוד בעומס 2500W ובמקרה וזה "קצת" עומס יתר הבידוד יעמוד בחום לפחות 50 שנה
ראה טבלה

 
למעלה