  1. האם יש מניעה ששיפוע צנרת ביוב יהיה גבוה מ- 1.5%?
  2. האם יש שיפוע אופטימלי לקו ניקוז ביוב?
  3. מהו המרחק האופטימלי בין שוחה לשוחה על קו ביוב ישר?
 

רשר

Well-known member
מנהל
מידות מינימום לצנרת ביוב

1 מותר עד 4% - 1,5
2 רצוי לא יותר מ 2% כדי שהמים יסחפו הכל בפעם הראשונה,
3 ציטוט מ"הל"ת":
4.8.1 מקום תאי הבקרה
תאי בקרה יקבעו בכל שינוי הכיוון או השיפוע ובכל הסתעפות.
4.8.2 המרחק (תיקון: תשמ"ה)
אורך כל ביב בין תאי בקרה יהא:
לא יותר מ -15 מטרים עבור צינור בקוטר נומינלי 100 מ"מ-" 4
לא יותר מ -25 מטרים עבור צינור בקוטר נומינלי 150 מ"מ-" 6
 
מוסיפה

לרוב האדריכל ויועץ האינסטלציה מתכננים את מיקום השוחות והקוים בלי שום התחשבות בתכנון פיתוח שטח וגינון.
שילוב מתכנן נוף בשלב הזה, יכול לשפר המון.
&nbsp
בהמון המון מגרשים הזזתי את כל הקו (באישור יועץ האינסטלציה, כמובן. אני שולחת לו הצעה, והוא מאשר). כמעט בכל המגרשים אני מזיזה מיקום של שוחות.
והיתה פעם שאפילו ביקשתי להעביר לצד השני של הבית, מה שהציל לגמרי את המגרש ההוא.
בקיצור: זו לא רק מתמטיקה והנדסה, זה גם תכנון נוף. ולכן, יש לערב מתכנן נוף בשלב הזה **לפני** שחופרים לביוב, ולפני שיוצקים את השבילים ורחבות הבטון.