שלום יש לי שאלה, יש לי שקע בבית שהעברתי ממנו כבל כדי ליצור שקע נוסף במרחק של שני מטרים ממנו. כאשר הורדתי את הפחת כדי שלא יהיו מתח בזמן שאחבר את הכבל לשקע החדש וניסיתי לחתוך את הכבל כדי לגלות את הגידים, הפחת הראשי קפץ. איך זה יכול להיות? הרי הפחת של אותה נקודה בכלל מנותק.... כמובן שהמשכתי לחבר את הגידים כאשר הפחת הראשי למטה ואז העליתי הכל , והכל עובד מצוין... בקיצור למישהו יש תשובה? תודה.
 

finnsauna

New member
אתה מתכוון כנראה שהורדת את הנתיך האוטומטי.

ניתקת אמנם את הפאזה, אך לא את האפס לשקע האמור. כשחתכת את הכבל, קיצרת גם בין האפס להארקה, דבר שיצר זרם זליגה גבוה מהפס להארקה והקפיץ את הפקק. חסכת לעצמך בדיקה ידנית של הפחת: הוא כנראה בסדר... יוסי
 

finnsauna

New member
מהפס להארקה = מהאפס להארקה

אפשרות אחרת קצת מטרידה היא שלא ניתקת את הנתיך הנכון, ועשית קצר אמיתי בין פאזה לאפס או בין פאזה להארקה. אני מקווה שלא זה מה שקרה, ובדקת (באמצעות טסטר למשל) שאכן אין מתח (פאזה) בשקע שעבדת עליו...
 

lag5

New member
תודה...

וברור שבדקתי את המתח באותו שקע גם אחרי שהורדתי את הנתיך...
 