שאלה לחשמלאים – איך אתם מזהים תקלות בלוח?

משה 1798

New member
היי לכולם,
אני רק בתחילת הדרך בתחום החשמל, וממש רוצה ללמוד מתוך הניסיון של חבר’ה שכבר שנים בשטח.

כמה שאלות קצרות – מי שיכול לשתף, אפילו בכמה מילים, אני ממש אעריך את זה


1. כשיש תקלה בלוח – מה אתם בודקים קודם?


2. מה עוזר לכם יותר – ניסוי וטעייה או תיוג ברור של המפסקים?


3. קרה לכם שתקלה חזרה אחרי שכבר “טיפלתם” בה?


4. אתם משתמשים בכלים כמו מד זרם או מצלמה תרמית?


5. אילו 2 תקלות הכי נפוצות בלוחות שאתם נתקלים בהן?





תודה מראש לכל מי שיקדיש זמן
 

fish75

Member
היי לכולם,
אני רק בתחילת הדרך בתחום החשמל, וממש רוצה ללמוד מתוך הניסיון של חבר’ה שכבר שנים בשטח.

כמה שאלות קצרות – מי שיכול לשתף, אפילו בכמה מילים, אני ממש אעריך את זה


1. כשיש תקלה בלוח – מה אתם בודקים קודם?


2. מה עוזר לכם יותר – ניסוי וטעייה או תיוג ברור של המפסקים?


3. קרה לכם שתקלה חזרה אחרי שכבר “טיפלתם” בה?


4. אתם משתמשים בכלים כמו מד זרם או מצלמה תרמית?


5. אילו 2 תקלות הכי נפוצות בלוחות שאתם נתקלים בהן?





תודה מראש לכל מי שיקדיש זמן
לגבי 5 לעיתים תגובה של מפסק פחת כל זמן כלשהו מעיד על מקרר תקול/בעיה במערכת הפשרה
 

רשר

Well-known member
מנהל
לגבי 5 לעיתים תגובה של מפסק פחת כל זמן כלשהו מעיד על מקרר תקול/בעיה במערכת הפשרה
ניתוק פחת בצורה אקרעית יכול לנבוע מסכום זרמי תקלה מכמה מעגלים ביחד ולכן מאוד קשה למצוא את המעגל התקול,
הפתרון הפשוט הנו למדוד זרם על חוטי הארקה -
להתחיל מהראשי, ולהמשיך עם המעגלים אם התגלה זרם גבוה מ 1/3 זרם הפחת (9Am לפחת 30mA),
 

רשר

Well-known member
מנהל
ברוך הבא לכאן |חיבוק|
1. בדיקה ראשונה תמיד תהיה מציאות מתח תקין בלוח - כולל יציאות מכל המעגלים (לפעמים נראה מפסק מחובר אך בפנים מגעיו מנותקים),
2. כבר בוצע בבדיקה הראשונה,
3. בהרבה מקרים יש חזרה לאתר עקב אותה תקלה או אחרת שמתגלה בעקבות התיקון הקודם,
4. מד מתח (1) וזרם תמיד מוכנים כשניגשים ללוח, מצלמה תרמית כיום ניתן להשיג בפחות מ200 ש"ח שמתחברת לטלפון ותוכנה טובה תציג 2 תמונות יחד, צריך רק זהוי בין 20-תקין ל100-מגע רופף מעלות, בהתיחס לזרם שנמדד ברור מה התקלה, אגב יש גם להשיג ברשת טלפון מסיבי ואטום כולל צילום תרמי פנימי,
בהרבה שנות עבודה מעולם לא נזקקתי באמת לצילום תרמי כדי לאתר בהיות (נגיעה במא"ז מבחוץ מספיקה),
5. יש מעט מאוד תקלות בלוח אם מהדקים ברגים באופן סדיר - לוחות ביתיים פעם ב 10 שנים, מסחרי רצוי כל שנה ויש המלווים זאת בצילום תרמי כולל דוח עבה שבשטח ניתן היה לפתור הכל ברגע
בלוחות מסחריים ותעשיה יש הרבה תקלות של מערכות פיקוד ומגענים,
6. בדיקת זרם במוליך הארקה הראשי מלמד הרבה על תקלות בידוד במבנה, חשוב שהזרם לא יהיה מעל 9mA לכן צבת זרם רצוי כזה שמסוגל לבדוק זרמים כאלו, הרגילים יראו 10 אבל זה קצה הטווח ולכן לא מדויק, המלצה אישית במחיר רשת מצחיק
מנסיון עבודה של כשנתיים, כולל גלוי דליפת הארקה מצלחת לווין של יס,
 

משה 1798

New member
תודה רבה על התשובה המפורטת :)

נשמע שאתה מגיע עם הרבה ניסיון, שאלה נוספת

איך אתה נוהג כשאתה נתקל בלוחות ישנים, שבהם חיווטו לפי תקינה שהיום כבר לא הייתה מתקבלת?

למשל, מקרה שראיתי: תנור ומיקרוגל מחוברים על אותו מפסק של 16A –

אם לא נראית תקלה ברגע הבדיקה, אתה משאיר את זה כמו שזה או ממליץ לשנות לפי התקן של היום?
 

רשר

Well-known member
מנהל
בהנחה שלרוב הם לא עובדים זמן ארוך בהספק מלא ולא ביחד באותו הזמן, וכמובן שהחיבור החוטים להדקי המא"ז ולאפס תקין אין כל סיבה לשנות את המצב, הרי המקום נבדק בזמן חיבור ראשון לפי התקן הקיים אז הוכיח עמידה בעומסים האמיתיים עליו,
בכלל במבנים ישנים תמצא לנ"ל חוט 1 ממ"ר בצע אדום שאחרי 50 שנה עדיין תקין ומשרת את הלקוח,
רק במסגרת שיפוץ כללי של החשמל מחליפים חוטים
 

רשר

Well-known member
מנהל
באיזה מכשיר טרמי אתה ממליץ להשתמש?
במסגרת עבודה לאיתור נזילות מברכת שחיה מעל חניון צילמנו עם טלפון הכולל תרמי מתחת לברכה בחניון - הצילום הציג היטב את מערכת הצינורות בתוך בטון רצפת הברכה/תקרת החניון כשהבדל הטמפ' היה כ 5° בין הבטון הרגיל לבין הבטון הכולל צנרת, כך נמצאה הנזילה בכמה דקות,
מכאן שחבל להתחיל עם מצלמת פלייר ב 7000₪ כשלא ברור אם בכלל תזדקק לה, כאמור למעלה בעליxxx יש מגוון תוספי צילום תרמי בפחות מ 200₪, תתחיל ותראה אם יש בזה הכנסה שמצדיקה להתקדם,
 

משה 1798

New member
קיימת היום בשוק מערכת כזו שמבצעת זיהוי זרם, צילום ויזואלי, צילום תרמי, ומנתחת את כל מידע עם דוח שמוכן לשליחה לגבי מצב הארון?
 

רשר

Well-known member
מנהל
קיימת היום בשוק מערכת כזו שמבצעת זיהוי זרם, צילום ויזואלי, צילום תרמי, ומנתחת את כל מידע עם דוח שמוכן לשליחה לגבי מצב הארון?
לא!! קיימת מערכת משומנת היטב של שרלטנות בהגשת דוחות ע"י אנשים שהסתובבו באתר עם ציוד יקר מאוד אבל אפס הבנה בצרכי המערכת שמולם ולכן דוחפים דוח חסר משמעות והרבה נייר צבעוני ב 2500 ש"ח,
דוגמה קטנה - בדיקת נזילה בצנרת, הבודק הכניס מצלמה לצנרת עד הברז הראשון וטען שיש סתימה בין הכניסה ליציאה (3 משאבות 4 ברזים ו2 מסננים זו הסתימה),
בבדיקה מקצועית התגלה סדק בכניסה ממנה הכניס הבודק את המצלמה (כמה טיפות דבק אפוקסי וגביה של 500 ש"ח על הביקור),
 
למעלה