שאלה לגבי COS FI

singera

New member
שאלה לגבי COS FI

ערב טוב

היום עקב תקלה בקופסה השבדית של החדר שלי פירקטתי את בית המנורה והתברר כי הקלמרה של האפס התחממה מאוד, היות וגם בית המנורה זקוק לטיפול קל עשיתי לו בדיקה:
מד הספק הראה צריכה של 126W מד זרם הן ישיר והן צבת הראו 1A. לבית נורה קיימים 4 צ'וקים אלקטרו מגנטים של עין השופט ו4 נורות PL 26W.
האם יש צורך בקבל לשיפור כופל ההספק?
 

רשר

Well-known member
מנהל
זה תואם את המקובל 10-20% תוספת לעומס של המשנק

קבל 4-8ηF ישפר את הצריכה אך לא יחסוך לך חשמל כי המונה הביתי לא מתייחס כלל לנושא COSφ ולכן תיקון שיוריד את הזרם החוזר לא יוריד את ההספק מהמונה כי הוא לא נמנה קודם,

לגבי החיבור שהתחמם זה פשוט מגע רופף מהסיבות הרגילות של חימום לקירור שגורמים לשינוי בממדי החוט והמהדק עד לסופם המשותף
 

singera

New member
ברור שקבל לא יוריד הספק W אבל הרעיון היה להוריד את הזרם.

 