שאלה בעניין הארקה

  • פותח הנושא 4421
  • פורסם בתאריך

4421

New member
שאלה בעניין הארקה

נראה מוזר לי אבל בכל אופן רציתי לשאול את המבינים.היום ראיתי חשמלאי שחיבר קראוון לחשמל.ואת הארקה של הלוח חיבר לשילדה של המבנה למטה בטענה שעצם זה שהקראוון עומד על האדמה זה מספיק להארקה.יש לציין שאין עמודי יסוד או משהו כזה אלא משטח ברזל בלבד.האם זה יכול לשמש הארקה כשאין מוט ברזל לעומק?תודה מראש
 

F00D Is G00D

New member
חד משמעי לא

אבל יכול להייות שאתה לא הבנת נכון, ייתכן והוא האריק את הקראוון מסיבות בטיחותיות.. ובנוסף המערכת מחוברת למקור הארכה נוסף
 

dfl

New member
תודה

תודה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_-_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D
 

lekner

New member
חיבור הארקה לשילדה תיצור הגנה

לצרכנים המחוברים כמו הארקת מכשיר חשמלי כדי ליצור הארקה נגד התחשמלות החשמלאי אמור ליתקוע אלקטרודה לאדמה אשר גם היא תחובר לשילדה בד"כ הקראוון הוא על גלגלים והוא מבודד במידה וזה לא קראון נייד מגע הקראוון באדמה אינו מספיק כדי ליצור לולאת תקלה מספקת
 

4421

New member
אז איך זה שבכל אופן

גם בלי האלקטרודה נמדד מתח בין פאזה להארקה זהה למתח בין פאזה לאפס .תודה
 
מפני ש..

החיבור לאדמה אמנם קיים, אך האימפדנס (התנגדות) שלו גבוה מדי מכדי לשמש להגנה יעילה. אינך יכול לקבל אינפורמציה לגבי האימפדנס באמצעות מדידת מתח בלבד (אלא רק כאשר זורם זרם משמעותי דרך התיל - מה שלא קורה בעת מדידת מתח).
 

4421

New member
תודה על התשובה אבל אם

אני מקצר בין פאזה לאפס וקופץ הפחת אז זה אומר שבכל אופן הארקה תקינה ואף שאין אלקטרודה?כי בעצם זה מוכיח שההארקה בעלת התנגדות נמוכה יותר ולכן הזרם מעדיף ללכת להארקה לא?
 
זה לא ממש מדד..

כי כדי להקפיץ את הפחת, מספיק זרם של בסה"כ 30mA ש"יואיל בטובו" לזרום דרך ההארקה. שאר הזרם (בסדר גודל של אמפרים - תלוי בעומסים שהפעלת באותו רגע) יזרום כמובן דרך האפס. זה מראה שהפחת יקפוץ בכל מקרה של קצר בין אפס להארקה, גם אם התנגדותה גבוהה והיא לא עומדת בתקן. אם לא חיברת שום עומס והפחת קופץ, המצב קצת יותר טוב אבל זה בכל זאת לא מדד לעמידה בתקן. הקפיצה של הפחת נובעת הפעם מכך שעל כבל האפס ישנו תמיד מפל מתח נמוך, והחיבור להארקה "מושך" ממנו זרם (מעל 30mA) שכמובן לא זורם דרך כבל הפאזה.
 