שאלה בנוגע לפחת 300ma

  • פותח הנושא tomh2
  • פורסם בתאריך

tomh2

New member
שאלה בנוגע לפחת 300ma

שלום,
אצלי בבית ישנו פחת 300ma
לא מזמן היה בביתי חשמלאי לצורך בדיקה וטען שהפחת הנ"ל הוא פחת תעשייתי שאינו854 מיועד לשימוש ביתי, ושבמקרה הצורך לא ימנע התחשמלות של אדם. הוא טען שיש להחליף את הפחת לפחת 30ma
רציתי לדעת האם אכן כך הדבר ואם אכן יש צורך להחליף את הפחת?
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אכן לפי התקן הפחת לבית צריך להיות 30 מיליאמפר

אבל חשוב להבין שגם 300 מילאמפר מגן כי הוא ימנע חשמול מראש ע''י ניתוק במקרה תקלה,
ההבדל הוא ש 30 יגן מנזק גופני גם במגע ישיר בחשמל ( לא ימנע זפטה רצינית אך ינתק מייד) בעוד 300 יאפשר למתחשמל לסבול יותר עם נזק רציני
 

tomh2

New member
זאת אומרת שכדאי להחליף?

יכול להיות שהסיבה שיש 300 היא כי בבית יש תלת פאזי?

האם החלפה ל30 תגרום לקפיצות תכופות של החשמל?
 

רשר

Well-known member
מנהל
לפעמים בבתים ישנים יש בעיה של זליגה מתמדת

שלא ניתן לזהוי ולתיקון והפתרון הזה מקובל כי בעצם הממסר לא עובד ב 300mA כי בעצם צריך להוריד את הזליגה מהחישוב כך שההגנה די סבירה,
הפתרון הנכון הנו הפרדה ל 3 ממסרי פחת חד פזיים וכך ניתוק של אחד לא מנתק את כל החשמל לבית
 
וואלה זה רעיון שעוד לא שמעתי מכלל החשמלאים

שביקרו אצלי וטרם הצליחו למצוא את הסיבה לקפיצות הפחת הרנדומליות
החליפו כבר את הפחת לחדש ("לישן נהרסה הרגישות בשיפוץ" נשמע לך סביר?)
הצליחו לזהות שזה במעגלי התאורה הזליגה (באמצעות מגר) אבל "תאורה לא זולגת מספיק בשביל להקפיץ" סביר?
&nbsp
 

רשר

Well-known member
מנהל
כן, הממסר יכול לנתק החל מזרם 25 ומעלה

נניח שבמעגל התאורה שלך יש זליגה של 10
ובעוד מכשירים בבית יש עוד זליגות קטנות,
כל מה שחסר זה עוד זליגה קטנטונת שתעבור את הגבול ותנתק את הממסר,
לכן ממסר אחד לבית אחראי על יותר מדי זליגות וגורם לבעיות רבות ( במיוחד סובלים בעלי בתים ומשרדים עם ממסר פחת ל63A שיועד במקור להגן על מכשיר אחד גדול כמו תנור, מנוע,,, ולא לבית מגורים או משרד)
אגב הפתרון כתוב בחוק החשמל ''אחד או יותר'', רק צריך להשתמש ב''יותר'',
ואם כבר משנים את הלוח, רצוי שכל פחת יגן על שורה הצמודה לו כך שיהיה ברור גם בחושך מי שיך למי, וכמובן שמומלץ לבצע הפרדה של ההגנה הראשית ע''י החלפת המאמ'ת הראשי לבודדים והתקנת מפסק ראשי לפניהם,
ניתן למצוא כאן שרטוט המבהיר את הנושא הורד והראה לחשמלאי שלך,,
 