שאלה בנוגע לפחת ת"פ

fireman

New member
שאלה בנוגע לפחת ת"פ

יש לי בבית שני לוחות חשמל, שניהם ת"פ. בכל אחד מהם יש פחת בכדי שאם יש משהו בקומה העליונה לא יקפוץ החשמל בכל הבית אלא רק בקומה העליונה. השאלה היא כזו....הפחת הוא 40X4 והראשי הוא 25X3....למה? אם יש ראשי 25X3 צריך להיות פחת 25X4? יש דבר כזה בכלל? בבית הקודם היה לי ח"פ 25X1 והפחת היה גם כן 40... איך עובד העניין הזה?
 

avitalpo

New member
זרמים

הזרם של הח"א (חצי אוטומט) הראשי הוא הזרם שבו הח"א יקפוץ במקרה של עומס יתר. הזרם הנקוב על הפחת הוא הזרם המקסימלי שמותר להזרים דרכו. מקובל להשתמש בפחת 4X40A ולא ב 4X25A כי הוא עמיד יותר ומחיריהם דומים. כמובן שתפקיד הראשי הוא לנתק במקרה של עומס יתר, תפקיד הפחת לנתק במקרה של קצר גוף.
 

fireman

New member
אז לפי מה שאתה מתאר

ניתן להתקין פחת 40X4 גם כאשר הראשי הוא נניח 20X3 או 16X3...או שבמקרים כאלו צריך להתקין פחת עם פחות מ40X4?
 

רשר

Well-known member
מנהל
בממסר פחת חשוב זרם הדיפרנציאל

כהגנה למגורים IΛn=30mA הזרם הנומינלי אותו יכולים לשאת המגעים צריך להיות לפחות כזרם המפסק הראשי ואם הוא יותר זוהי נקודת זכות לחשמלאי, זה מבטיח פחות תקלות מזרם יתר ואורך חיים גדול יותר.
 

lekner

New member
ועכשיו בעברית

הפחת לא קופץ בזרם יתר או זרם קצר אלא כיוון שאין לו מנגנון טרמי או מנגנטי אלא מנתק בזליגה לכן הדרגה שלו אמורה להיות יותר מהזרם הנומינלי שזהו בעצם הזרם המקסימלי שהוא יכול להזרים דרכו לכן אצלך המערכת תקינה בהחלט כמו שרשר ציין תוודא שזרם הזליגה הוא 30 מיליאמפר וזרם העבודה הוא יותר מהזרם הנומינלי שנה טובה חחחחחחחחחח
 