קצר בהברגת נורות

אהרון179

New member
קצר בהברגת נורות

שלום רב,
מכר שלי ביקש שאתלה אצלו בסלון נברשת בת 5 נורות ושתי אפשרויות הדלקה (2+3) הנברשת אינה חדשה. תליתי את הנברשת , היתה בה נורה אחת שדלקה לאחר ההתקנה.
נסעתי לביתי ולאחר זמן המכר התקשר אלי וטען שהוא ניסה להבריג נורות נוספות לבתי המנורה הפנויים וששני מקרים אירע קצר בזמן ההפעלה.
קשה לי להבין איך זה קורה, אילו היה מגע בין החוטים אזי הקצר היה מתרחש בזמן ההדלקה ולא לאחר הברגת הנורה.
אולי למישהו יש הסבר ?
בתודה מראש
אהרון
 

shlang

New member
כנראה שהלשונית של המתח בצד התבריג התכופפה לכוון

המגע במרכז ובזמן הברגת נורה הוא הוריד את הלשונית לכוון המגע המרכזי (פאזה)
 
למעלה