צנרת ישנה על מזגן חדש?

  • פותח הנושא 1030
  • פורסם בתאריך

1030

Member
הורדתי מהקיר מזגן ישן תדיראן A15 . הצנרת 3 מ' נשארה אצלי שלמה וללא פגעים. ניתן להשתמש בה במזגן חדש תדיראן דגם סולו 180? תודה למשיבים וליוסי זיו.
 

יוסי זיו1

Active member
ה A15 היה בגז 410 וכמו החדש אז ניתן להשתמש בו אם לא הוצאת מהקיר כי לכופף שוב אי אפשר.
 

1030

Member
הצינור הורד מהקיר אך הכיפופים נשארו. האם ניתן להוסיף לצינור כ-1.5 מ' צינור חדש בתוך הבית כי המטרה היא שינוי במיקום. הצינור שהורד ימוקם במקומו הקודם ללא שינוי ויתחבר למדחס. תודה.
 

יוסי זיו1

Active member
לא רצוי להוסיף כי חייבים גם להחליף כבל חשמל ואם עושים הלחמות לצנרת זה חייב להיות תוך כדי הזרמת חנקן ואת זה רוב המתקינים לא עושים וזה חובה , אז צנרת חדשה עדיף אבל אל תתפשר על ביצוע ואקום למערכת, אלו מזגני אינוורטר והם רגישים מאד לאי ביצוע ואקום עד כדי התפוצצות. אם המתקין אומר לך לא צריך ואקום שלח אותו הבייתה ואני סופר רציני בענין זה.
 
למעלה