טיפלתי בבעית קצר מסויימת והיא נפטרה אבל לא הבנתי את הבעיה לעומקה . יש כבל שמזין לוח משני של משאבת מים .המשאבה ככל הנראה גרמה לקצר לכן,היא נלקחה לבדיקה כולל הלוח המישני . כלומר כרגע הכבל מופרד עם מהדק לכל גיד אבל בכל זאת קופץ הפחת כאשר מרימים את המאמט של המשאבה. בקיצור לאחר שעקבתי אחרי הכבל בלוח גיליתי שהאפס נכנס לכניסת הפחת לאחר שהעברתי אותו ליציאת הפחת הבעיה נפתרה מה הסיבה לכך ? מה השוני בחיבור בין היציאה לכניסה ? מצטער על אורך השאלה בתודה מראש וחג ש מ ח
 

רשר

Well-known member
מנהל
תקלה במשאבה - פחת -קצר

התקלה הראשונה היתה קודם ולפתרון הבעיה עקפו את הפחת דבר שאפשר לעבוד (אולי)אבל לא תיקן כלום, המשאבה עדין מקצרת. תקלה שניה קצר - הפתרון פרוק המשאבה ושליחה לתיקון מקצועי, סידור החוטים מחדש לא פתר את הבעיה כי עדיין יש קצר . מסקנה מכל הסיפור - חשמל זה לא משחק, לתיקון הזמן חשמלאי. (יתכן שהמשאבה תקינה וסתם נשלחה לתיקון.)
 