אני לא בטוח במה שאתה אומר ..
גם אם אין איפוס בביח תמיד יהיה איפוס בעמוד של חברת חשמל ,האיפוס נועד אך ורק לקצר את את האורך של זרם לולאת התקלה לאדמה בזמן תקלה או התחשמלות.ויותר מדויק שפחת עובד על העיקרון ....של הפרש של זרמים בין הפאזה והאפס ,ואם לא יהיה כמעט זרם באפס לעומת הפאזה הפחת חייב לקפוץ . ודרך אגב ....לא חייב שתהיה מחוברת הארקה בבית בשביל שהפחת יקפוץ .