פחת קופץ

גוורץ

New member
פחת קופץ

כאשר מדליקים את הדוד הפחת קופץ, החלפתי פלאנג' עם טרמוסטט ועדיין קופץ.
ניתקתי את ההזנה של הדוד מהמפסק, עדייו קופץ.
אין כל פגיעות בכבל שהולך מהמפסק לדוד, בדקתי טוב טוב גם לא בגידים.
מי שביצע את העבודה לפני עשה זאת בצורה חפרית ומסוכנת, הוא תפס את הכבל הנ"ל על גבי הקיר כאשר הוא עובר במקלחת גם ויוצא לגג וכל זה ללא תעלות ותפוס לקיר עם תופסנים של טלפון.
לא נעים לי מהגברת המבוגרת אשר החלפתי לה את הפלאנג' במחיר עלות חלקים בלבד ואין לה עדיין מים חמים.
האם ניתקלתם בבעיה כזאת שהכל תקין אבל הכבל מקפיץ את הפחת? בוודאות יש מגע אפס להארקה על פי בדיקות שערכתי.
להערכתי נישאר לי רק להחליף לכבל חדש מהמפסק לדוד, אך תחילה אבצע בדיקה עם כבל ארעי לוודא שזאת הבעיה.


תודה לעונים.
 

רשר

Well-known member
מנהל
בטח, הרבה פעמים, לכן חשמלאי משתמש במכשירי מדידה

קצר יכול להיות בכל מקום
 

גוורץ

New member
תגובה

ניבדק הכבל עם מכשיר מדידה ונימצא פסול, ניתקתי עם הכבל מהגוף חימום וראיתי שיש מגע בין אפס והארקה בכבל.
הוחלף כל הכבל והכל עובד פיקס
 
פחת -קופץ

אנו מציעים לך להזמין טכנאי דוד חשמל שוב לעשות בדיקה מקיפה לדוד חשמל .
פעמים רבים אחרי תיקון דוד חשמל של החלפת פלאנש חדש או חלק אחר יש אפשרות שהחלק עצמו לא תקין מיבואן.
תאמר לו לבדוק שוב את החלקים ואת הדוד חשמל.




תיקון דוד חשמל
 