תשובה
ראה הנוסחאות כאן (סעיפים 1.2, 1.3):
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/A5D42619-EA11-4200-82B5-A179A5C54CBE/0/heelectric.pdf
ראשית מחשבים את ההתנגדות בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס (כיוון שמקדם ההתנגדות הסגולית Ro נתון עבור טמפרטורה זו), לפי הנוסחה:
zz R20 = Ro*A/L = Ro*π*D²/(4L) zz
אח"כ משתמשים בנוסחה לפי הטמפרטורה, כאשר טמפרטורת הייחוס היא 20 מעלות צלסיוס:
zz R(10) = R20*(1+α*(10-20)) zz
zz R(40) = R20*(1+α*(40-20)) zz
הערה: שים לב שצריך להציב אורך של 100 ק"מ בחישוב הראשון (נאמר שהתיל עשוי משני מוליכים, כלומר לדעתי התכוונו שהזרם הולך וחוזר 50 ק"מ לכל כיוון).