עזרה בחוק החשמל

  • פותח הנושא eel1
  • פורסם בתאריך

eel1

New member
עזרה בחוק החשמל

דיון בין 2 בעלי מקצוע- האם קיים בחוק החשמל תקנה שמחייבת התקנת גידים 2.5 מ'מ בכל השקעים בבית ובפרט במטבח?(לא מדובר על שקעי כח המיועדים לתנור אפיה /דוד/מכונת כביסה שהדעות אינם חלוקות לגביהן)
האם יש עידכונים בנוגע למעגלים סופיים מאז חוק החשמל התשמ"ה 1984?
אשמח להוכחות מהחוק ולא נהלים של קבלנים.
(למען הסר ספק אני דוגל בחיווט 2.5 בכל השקעים בבית פשוט הדיון הוא על חובה או לא חובה לעשות זאת)
 

osipov85

New member
חוק החשמל אומר

מעגל תלת מופעי – תלת פאזי
mm² 1.5 הזרם הוא עד 14A

מעגל חד מופעי – חד פאזי
mm² 1.5 הזרם הוא עד 16A

אני עובד עם קבלן חשמל ואיני חשמלאי עם תעודה
אבל אם זה לא היה לפי החוק הבתים שאנחנו עשינו לא היו עוברים ביקורת ח"ח
 

eel1

New member
הדיון הוא לא על ערך המבטח.

כמובן ש1.5מ'מ = 10A ו 2.5 מ'מ=16A
השאלה אם יש חובה בחוק להתקין במטבח בפרט בכל הבית בכלל שקעים עם שטח חתך של 2.5 מ'מ.....
 

מאגר

New member
הנייר סובל הכל ולא חשוב מה כתבים עליו

קבע המחוקק :" חתך מזערי של מולכים "
9(א) "החתך המינימלי של מוליכים במעגל סופי יהיה 1.5 ממ"ר או 6 ממ"ר אלומיניום "
כאשר מדובר בשקעים המוזנים מקו מאור או קווי זינה המיועדים למאור בלבד רצוי לא להשתמש בהגנה ע"י נתיך הגדול מ-10A כמו כן לא את כל השעים לחווט מחוטים של 2.5 ממ"ר וביחוד לא בחדרי המגורים.ומיד אתן הסבר גם לזה. ברם זאת רצוי מאוד שבכל חדר מגורים תהייה נקודה אחת המחווטת וחוטים 2.5 ממ"ר ומוגנת בלוח החשמל בנתיך 16A לצורך מכשיר חימום (רדיאטור מפזר חום תנור ספירלה או תנור אינפרא).
למה לא לחווט את כל השקעים בחוטים בעלי חתך של 2.5 ממ"ר .
כאשר אנו מחווטים החוטים בחתך 2.5 ממ"ר השאיפה לאבטח אותו בנתיך 16A דבר שעשוי להיות מסוכן יותר מתועלת.
נקח לדוגמה את אותו מכשיר שבלעדיו לא זזים מבית טלפון סלולרי, המטען שלו הוא טרנספורמטור (שנאי) המוריד את המתח מ-220V ל-5 או 6 וולט שנאי זה עשוי משני סלילים האחד מחוט דק והשני מחוט עבה יותר כאשר שנאי כזה מתקלקל בדרך כלל מתקלקל הסליל של המתח הנמוך שגורם לקצר ויוצר גרדת חום גבוהה העשויה להביא להתלקחות של השנאי עד שנתיך 16A ירגיש את הקצר בסליל של ה-220V תפרוץ שריפה על השידה שעליה הוא היה מונח.
מתחקירים של שרפות רבות עולה שחייבים להקפיד כי זרם הצריכה הנומינלי של הנקודה הסופית יהיה מותאם לנתיך ההגנה בלוח.
כך שגם אם אוהבים לחוט את השקעים החוטים של 2.5.ממ"ר רצוי לשקול זאת מחדש תוך חישוב מניעת מקרים כפי שתוארו בהסבר ובטח כיום שיש שקעים שהם מטען שמחוברים ישירות כשקע לכל דבר ועיניין כאשר השנאי מוטמן בקיר.
מקוה כי בהסבר זה פתרתי לכם את הדילמה בנושא
 

eel1

New member
תודה רבה על התשובה המקיפה..הרווחתי ארוחה בזכו

 

רשר

Well-known member
מנהל
הגנה על ציוד חשמל בזרם נמוך מאוד

הגנה על מעגל רב שקעים עם 10A אינה פותרת את בעית השרפות ומנסיוני גם 6A אינו עושה זאת כי יחסי הזרמים בין הסליל הראשוני בשנאי או נגד ודיודות בספק אלקטרוני לזרם ההגנה על הקו גדול מכדי שההגנה תגיב בזמן,
לדוגמה מנוע של משאבת מים 1/2HP צורך כ 3,8A הגנה עליו עם מאמ"ת המקובל 6A לא מונעת אש בחדרי משאבות כשמנוע בעומס יתר (צריך הגנה של מתנע עם כיונון לזרם המנוע - PKZM, O.L,,,),
לכן צריך להגן על ציוד לזרם נמוך עם הגנה יחודית לציוד בלי להסתמך על הגנת הקו שמיועדת להגן על החוטים ולא על ציוד מטלטל,
חשוב להתקין ציוד המחובר קבוע (שנאי, מנוע, טוסטר, TV, מזגן,,,) במקום בו לא יחמירו נזק משרפה ע"י הרחקת חומר דליק מהם (פלסטיק בוער יכול ליצור אש בחומר דליק הנמצא 2-3 מטר מעליו ע"י זרימת עשן לוהט המכיל חומר נפיץ),
 