שלום רב לכל המבינים,

בבתי הותקן דוד שמש עם מחליף חום פנימי. לאחרונה, לאחר הפסקה בזרימת מים חמים לא ארוכה, (שעות לילה),יוצא מהברז מים חמים בלבד המון מים בצבע חום בהיר (תה חלש מאוד). לאחר זרימה ממושכת (כ-20-30 דקות) צבע מים חמים מתבהר כמאת לשקוף. מים "חומים" יוצאים מ 3 ברזים שונים בדירתי.
לפני כשנתיים החלפתי בדוד את פלנג' + גוף חימום+ מאיץ חום +תרמוסטט +ניקיון פנימי.
במים קרים אין בעיה כזו. כל הצנרת פנימית בדירתי הינה מפלסטיק – לאחר השעון מים ועד לברזים.
מאיפה הבעיה?

תודה מראש.
 

רשר

Well-known member
מנהל
הצטברה בדוד ערמת בוץ

ובנוסף יתכן שיש שינוי בצורת פתח כניסת המים בתוך הדוד דבר שגורם לערבול הבוץ כשהזרימה חזקה,
הפתרון הזול והמהיר - הרכבת חסכמים בכל הברזים והרגלת הדיירים להזרים מים עד לבוא החמים בקצב איטי כדי לא להרים את הבוץ,
כמובן שניתן לפתוח את הדוד ולנקות אבל זה יהיה זמני כי רשת המים האזורית מצא לנכון לשלוח לביתך את הבוץ שלה (בית נמוך או בסוף קו),
אפשר להוסיף בכנסה לבית מסנן 100 מש לפחות שיכול להפחית את כמויות הבוץ
 