עומס לפריקת מצברים

גכ99

New member
עומס לפריקת מצברים

שלום לכולם, לצורכי עבודה אני מחפש עומס לפריקה תקופתית של בנק מצברים (ע"פ המלצות היצרן). נתוני העומס: התנגדות - כ-27 אוהם, הספק בפריקה - עד 7 קילווואט, מתח - כ-300 וולט (DC כמובן). אשמח להפניות לפתרונות ו/או יצרנים בנושא. תודה ושבוע טוב.
 

רשר

Well-known member
מנהל
תזמין אצל יצרן גופי חימום תנור חשמלי עם מאורר רציני

או שתבנה בעצמך סט בתי נורה E40 וכ 8 נורות 1000W בהרכב טור/מקביל לקבלת נגד של כ 25Ω והספק כ 8KW למתח 450V כך שאתה מכוסה מכל בחינה,
נורות כאלו לא נמכרות בשוק אלא לציוד תאורת במה או תאורה צבאית/ימית,

אם יש גישה לחיבורי סט המצברים אפשר לבצע נגדי פריקה לחלק מהם בכל פעם ולא לכולם ביחד כך הספק הפריקה יקטן בהרבה וכל הציוד יוזל
 

גכ99

New member
עומס פריקת מצברים

רעיונות יפים - חשבנו גם על גופי חימום של דוד טבולים במים. אני מעדיף משהו מסודר לשימוש רב פעמי וגם - בטיחותי מאוד (וגם עונה לכל דרישות המפעל המסודר בו אני עובד). אני זוכר עוד מהתואר הראשון עומס מאסיבי דומה לזה ואני מחפש כרגע אצל מי קונים משהו דומה. תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
קנו תנור תלת פזי וכל חשמלאי מקצועי יוכל להתאימו

לעבודה עם הנתונים הדרושים (כמו המנורות שהצעתי)
http://www.hinet.co.il/Information/Article.asp?CategoryID=12912&ArticleID=133393
הוא כבר כולל גופי חימום ומאורר מתאימים עם כל ההגנות
הדגם של 9KW עם כבל 5 גידים בהפיכה לזוגות יספיק לעמוד בעומס רק להחליף תקע/שקע ל 3X32A
 

פקסי 2

New member
מצברים

תתיעץ עם יצרני מצברים למלגזות חשמליות
אפשרות נוספת יצרני מטענים למלגזות חשמליות
אני מאמין שיתנו לך תשובה .
 
למעלה