עובי חוטי חשמל

דייויד27

New member
עובי חוטי חשמל

עבור לוח דירתי 3 כפול 40A
האם כבל 4 כפול 10 ממ"ר מספיק לחיבור לשעון חברת חשמל הממוקם במרחק 10 מטר (הכבל עובר בתעלה על הטיח) ? או שנדרש 16 ממ"ר ?
האם חוט 10 ממ"ר מספיק לחיבור הארקה לצנרת מים מתכתית של העיריה הממוקמת במרחק 10 מטר (הכבל עובר בתעלה על הטיח) ?
או שנדרש 16 ממ"ר ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
חתך חוטי חשמל בחיבור הזנה לבית לפי התקן 10 ממ"ר עד 3X63A

כשבידוד ההזנה (כבל) הנו XLPE עמיד לחום 90 מעלות,
בכל מקרה לחיבור 3X40A מספיק 10 ממ"ר עם בידוד PVC לחום 70 מעלות,
חתך חוט הארקה בנפרד יהיה לפחות כחתך חוט ההזנה בתלות בתנאי ההגנה על החוט - תעלה, צינור, סתם על הקיר יחייב חוט יותר בחתך גדול יותר בדרגה אחת,

לא בטוח שחיבור הארקה לבית יאושר כחיבור לקו הזנה למים לכן עדיף מראש לבצע הארקה נפרדת מהמים עם אלקטרודה או לזיון המבנה ולמדוד את התנגדות בהתאם לגודל החיבור (רצוי פחות מ 0,9 אום), כי מערכת המים אינה אחידה ממתכת ולכן אינה משמשת יותר כבסיס חיבור להארקה, חיבור מים להארקה כיום הנו לפס ההשוואה (פה"פ) ומשמש לצור השוואת המתח (פוטנציאל) קו המים למתח הבית ולא להארקת הבית,
 

dell555

New member
כבל

עדיף תמיד XPLE בידוד עד 90 מעלות
מעבר לכך אני ממליץ לך להתייעץ עם בעל מקצוע
חבל לעשות שטויות
אני בדרך ככלל ששם כבל אני שם תמיד 5 גידים
לפעמים יש בעיה צריכים גיד נוסף לא יודע מה יהיה יש לי ספר
מקפל ושם בצד של הלוח
 