סליל פטרסון

ניק

New member
סליל פטרסון

בס"ד שלום אני מחפש חומר על סליל פטרסון. אם מישהו יודע איפה אפשר להשיג זאת אודה לו תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
סלילי פטרסון

מהווים חלק חשוב בהגנה על קוי מתח גבוה. הם מחוברים בין האפס של השנאי והארקה ומגבילים את זרם הקצר בין שני מצבים קיצוניים: 1 אפס מבודד מהארקה - אין מצב של קצר כלפי האדמה (מערכת מבודלת) 2 אפס מאורק - קצר לאדמה יוצר זרם מאוד גבוה בסלילים נתן לשנות את מספר הכריכות או את מצב הליבה וכך להגביל את זרם הקצר כלפי האדמה. נסה בגוגול "peterson coil" ממש מעט חומר בעברית יצאה ע"י אורט חוברת בשם "מיתקני חשמל - מתח גבוה" כתב א. בר-דב
 

ניק

New member
תודה אך

בס"ד עדיין אינני מבין מתרת סליל פטרסון "לבטל" את הזרמים הקיבוליים שנוצרים בין המוליכים לאדמה. אך עדיין יזרום זרם גדול שהוא הפזה לחלק להתנגדות שסוגרת מעגל דרך האדמה. כמו כן מתרת סליל פטרסון לדאוג שבפזות הנותרות יהיה מתח פאזי (שהצרכנים לא יקבלו 380V אלא 220V) וזאת הוא עושה ע"י השוואת הזרמים הקיבוליים בנקודת האפס. אך מה לגבי הזרמים הלא קיבוליים? המערכת יצאה מאיזון של זרמי הצרכנים ולכן אינני מבין איך בנקודת הככוב של השנאי יהיה אפס תודה רבה מראש ואשמח מאוד לתשובות (אני לומד את התחום)
 

רשר

Well-known member
מנהל
עצור עד כאן איטרנט! מכאן צריך מורה.

אתה לא מצפה שנערוך כאן דיון מסוג: "כמו כן, ברשתות מתח גבוה נמצאות בשימוש התנגדויות אומיות להגבלת זרם קצר חד-פזי בעל איפיון השראתי" כאשר נקודת הכוכב של השנאי אינה מאורקת אין בה אפס אמיתי והאפס נוטה לאחת הפזות בהתאם לחלוקת העומס.
 
למעלה