סוגי צינורות חשמל

  • פותח הנושא Motti
  • פורסם בתאריך

Motti

New member
סוגי צינורות חשמל

יש להעביר חיווט (רצוי בכבלים יקרוקים) כשחלק מהדרך בקיר בטון חלק מתחת לרצפה חלק בגבס וחלק בלבנים.

איזה צינור יתאים לכולם ?
שני סוגי כבלים אחד לכיריים תלת פאזי 5X2.5
והשני למקרר.דוד.מדיח.תנור וכולי 3X1.5

תודה
מוטי
 

רשר

Well-known member
מנהל
מריכף ירוק או קוברה

תלוי בגמישות ובכיפופים בדרך
 

רוני1955

Active member
שאלה.

הכבל השני זה לכל מה שציינת? אם כן, יש בעיה. גם דוד וגם תנור צריכים קו נפרד ישיר מהלוח.
 

Motti

New member
לא רציתי להכביד - אבל הנה הפרוט

כיום חד פאזי וארבע מאמטים.
משפצים מטבח וחדר אמבטיה
חשבתי על מאמטים לפי
מזגן (סלון)
מכונת כביסה + מייבש + כח מעל כיור + תאורת ראי
דוד שמש
מקרר
מדיח
תנור + מיקרו
4 שקעים מעל השיש מפוזרים (מאמאט אחד) + תאורה מעל השיש + מנוע תריס
תלת פאזי לכיררים אינדוקציה
הכל בנוסף ל-3-4 הקיימים.
האם אני מתפרע? האם ניתן (חוקית) לצרף לאחד משהו?

תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אינך מתפרע אלא חסר ידע בחשמל, לכן פנה לחשמלאי מוסמך

שילמד את הבית וצרכיך ויתכנן ויבצע לפי החוק והתקנות כדי שתקבל מחח"י חיבור חדש אחרי בדיקה,
כל תשובה שתקבל כאן תהיה תמיד חסרת מידע כי גם כשנראה לך שמסרת הכל עדיין בשטח רואים עוד דברים
 

Motti

New member
קודם כל תודה לכל העונים

אני חושב שיש לי קצת ידע בחשמל -:( (מהנדס בוגר טכניון ובסמת יב)
רק לא מכיר את התקן ואו החומרים הקיימים תעלות כבלים וכו.
הכוונה לפרוש כתשעה קווים נוספים בכבלים (לא חוטים בודדים) בתעלות בנוסף לארבע שכבר קיימים (בתקינה ישנה).
8 1.5 לחד פאזי לפי הרשימה (מאז-מאמט 10A)
1 2.5 תלת פאזי (מאז X3 או 10A או 16A) לאינדוקציה (אפילו שנראה קצת מיותר) מדדתי מקס 12A על כל פאזה בצירופים שונים של "להבות" (רק שתי פאוזות מחוברות באמת).
 

רשר

Well-known member
מנהל
בקשת יעוץ וקיבלת את הטוב ביותר שיש

במיוחד כשאתה "לא מכיר את התקן ואו החומרים הקיימים תעלות כבלים וכו" כי כדי לקבל הגדלה מחח"י תאלץ להעביר בדיקה וחבל להשקיע מערכת חדשה לא עדכנית שתכשל בבדיקה ועלולה חלילה להשאירך ללא חשמל כלל עד שתתקן הכל (אני מטפל כרגע בבית כזה שהבעלים עשה שטויות ולכן עומד בחצרו גנרטור כי החשמל הזמני נותק ע"י הבודק) ,
 

רשר

Well-known member
מנהל
בכל חומר אפשר לבצע 90° ורק צריך לבדוק את רדיוס הכיפוף

בהתאם להצהרות היצרן:
קשת ברדיוס X כלשהו או זוית ברדיוס (Y (0,
גם לכבל יש רדיוס כיפוף תקני שמעבר לו יש סיכון לפגיעה פנימית בבידוד בין המוליכים בגלל הלחץ המכני
 

ארציאל

New member
התכוונתי לבידוד 90° xple

שאז אפשר להשתמש בכבל 1.5 ממ"ר לזרם מתמיד של 16 אמפר.
 

רשר

Well-known member
מנהל
כשכבל נמצא בעומס ויכול לפזר את החום זה סביר

בצינור בדירה כדאי מאוד להמנע מלהגיע לחום כזה ולהעלות בדרגה אחת את החתך,
את החום הגבוה עדיף להשאיר לתעשיה כשיש חשמלאי בסביבה
 

ב1ל1ו1

New member
אני לא מספיק יודע, אבל

אבל אם כבר תלת פאזי, אז תתאים את הרישות לתלת פאזי ( ולא 10A).
ותבדיל בין תאורה לכוח.
 
למעלה