נורות סימון בלוח ראשי
שלום !
שאלה: בלוח חשמל ראשי דירתי תלת פאזי ראיתי שמותקן על פס דין רכיב המיועד לסמן קיום מתח פאזי. (מצורפת תמונה המראה רכיב כנ"ל).
הרכיב מותקן, בין מונה חח"י לבין המא"ז הראשי. כלומר כאשר המא"ז הראשי למטה (ומסופק מתח אליו) אז נורה אחת לפחות דולקת.
המטרה,כמובן, לתת חיווי שמגיע מתח ללוח גם כאשר המא"ז הראשי מנתק את הדירה ממתח החשמל.
האם זה תקין שהחיבור מבוצע לפני המא"ז הראשי? כשהמא"ז הראשי מורד המונה עדיין פועם...
יש אלטרנטיבה חוקית טובה יותר שתאפשר מתן חיווי לקיום מתח גם כשהמפסק הראשי במצב ניתוק?
השאלה להבנה בלבד ! לא תבוצע שום פעולה ללא רשיון מתאים !
תודה רבה !