בלוח חשמל במפעל שמוזן מלוח אחר, לפי חוק החשמל האם בחיווט ארון חשמל שמים את המפסק הראשי לפני המא"ז הראשי או שאפשר לשים מא"ז ראשי ואחריו המפסק הראשי?

איזה חיווט נכון? 1 או 2
איפה זה מופיע בחוק החשמל?

תודה לשבוע טוב לכולם

 

רשר

Well-known member
מנהל
שני המצבים חוקיים למהדרין

יש למצב 1 יתרון שמאפשר מבחינת החוק להתקין 3 מא"זים בודדים במקום אחד תלת-פזי כך שלדירת מגורים מגדיל את ה"שרידות" ומשפר את הסלקטיביות,
אם יש בדירה ציוד תלת=פזי הוא יוגן ע"י מא"ז או מתנע תלת-פזי, בכל מקרה מומלץ לכלול בכל ציוד כזה הגנה במכשיר עצמו ממצב של "חוסר פזה" שעלול להגרם בכל שלב בדרך ואין כל הבטחה שדווקא ראשי תלת-פזי יתן הגנה כזו,

אגב מקובל להתקין מנתק בהספק גדול ברמת הדרגה הבאה של כללי האספקה של חח"י כך שאם ירצו להגדיל את האספקה לא יהיה צורך להתעסק בעבודה תחת מתח, מצורף שרטוט עקרוני של הפרדה פזית בבית כולל ממסרי פחת נפרדים במקום אחד גדול הסובל מחוסר סלקטיביות ורגישות יתר

 