כפי שכבר נכתב - מעל ל 30mA ינתקו שניהם
אין טעם בדרוג ממסרי פחת בהפרש של 50-100%, הם פשוט ינתקו יחדיו כי כשיש זרם פחת של 30mA זה לרוב ממגע מכני של מתכת או קשת ופיח מקצר אלו יגרמו תמיד לזרם גבוה יותר כך שלרוב גם 300mAר ינתק ורק 1A אולי ישאר מחובר,
זרמי בינים 50-250mA נוצרים בעיקר מלחות ורטיבות קלה על מגעים וחוטי חשמל כלפי הארקה לכן בציוד העובד בתנאים כאלה (מטבח מסחרי) מומלץ להשתמש בארקה טובה לגוף המכשיר ופחת לזרם 300mA כדי למנוע ניתוקי סרק,
 
בארץ 15mA משמש רק למתקנים נידים ומגן רק על מכשיר אחד, בארה"ב הוא מקובל מאוד אך רק כהגנה על מעגל בודד ולא על לוח חשמל וכל הבית כמו ה 30mA