מפסק פחת

גבש2

New member
מפסק פחת

כבל מאריך עם מפסק פחת בעל ערך נמוך של 15 מיליאמפר שמחובר למוצר חשמלי החשוד עם זליגה לגוף . האם כאשר יש זליגה במוצר יקפוץ רק הפחת מעל הרגישות הנמוכה ? או יקפוץ גם מפסק הפחת הראשי בעל רגישות של 30 מיליאמפר ? או שניהם ביחד ?
 

גבש2

New member
קפיצת פחת

השאלה היא האם קפיצת הפחת הרגיש יותר יכולה למנוע את קפיצת הפחת הראשית ? משום שהמכשיר הבעייתי כבר נותק מהפחת הרגיש יותר למרות שהזליגדה היא מעל 30 מ"א
 

רשר

Well-known member
מנהל
כפי שכבר נכתב - מעל ל 30mA ינתקו שניהם

אין טעם בדרוג ממסרי פחת בהפרש של 50-100%, הם פשוט ינתקו יחדיו כי כשיש זרם פחת של 30mA זה לרוב ממגע מכני של מתכת או קשת ופיח מקצר אלו יגרמו תמיד לזרם גבוה יותר כך שלרוב גם 300mAר ינתק ורק 1A אולי ישאר מחובר,
זרמי בינים 50-250mA נוצרים בעיקר מלחות ורטיבות קלה על מגעים וחוטי חשמל כלפי הארקה לכן בציוד העובד בתנאים כאלה (מטבח מסחרי) מומלץ להשתמש בארקה טובה לגוף המכשיר ופחת לזרם 300mA כדי למנוע ניתוקי סרק,
&nbsp
בארץ 15mA משמש רק למתקנים נידים ומגן רק על מכשיר אחד, בארה"ב הוא מקובל מאוד אך רק כהגנה על מעגל בודד ולא על לוח חשמל וכל הבית כמו ה 30mA
 