מפסק פחת קופץ "אקראית"
שלום,
אני חווה תקלה מטרידה, לוח חשמל חד פאזי - 40 אמפר, אחת לכמה ימים ו/או כמה דקות (מאוד משתנה) קופץ הפחת, זאת בלי להקפיץ אף אחד מהאוטומטים האחרים.
אחרי קריאה כאן ובפורומים אחרים, ביצעתי כמה בדיקות :
1. הורדתי מתח ראשי בלבד, בדקתי התנגדות/קצר בין 0 להארקה (על הפסים הראשיים) - קיים קצר (יש מגע/התנגדות)
2. ניתקתי את כל האפסים של הבית מהפס, יש עדיין קצר בין האפס הראשי על הפס לבין ההארקה.
3. ניתקתי את הפחת, אין קצר, אך יש קצר בין כניסת ה 0 לפחת לבין ההארקה של הבית.
4. ניתקתי 0 ראשי והארקה ראשי מהפסים, אין קצר בין הפסים, יש קצר בין ההזנות הראשיות (!!), להבנתי ההארקה והאפס שמגיעים מהמונה הראשי מחוברים בצורה כלשהי.
שאלותיי בשלב זה :
1. האם להערכתכם מגע שכזה יכול לייצר קפיצות אקראיות בפחת ?
2. האם "תקין" שבהזנה הראשית לבית יש כזה מגע/קצר ?
3. מי מטפל בכזה דבר ? חשמלאי ? חברת חשמל ?
תודה רבה.