מעקה תקני

בינא

Member
מעקה תקני למה? למדרגות בתוך הבית?

לגג שטוח? למרפסת בקומה א'? לחדר מדרגות? אחר? לכל אחד מהם יש מידות גובה ודרישות אחרות ולאדריכלים יש בדרך-כלל את המדריך עם התקנות לכל סוג מעקה. המלצה: תנו לאדריכל שלכם למצוא את התקנות בנושא. המלצה אחרתף אם מדובר במדרגות בתוך או מחוץ לבית, תוכלו לפנות לחברות המתמחות בבצוע של מדרגות כאלה, אותן ניתן לאתר ע"י גוגל.
 

פיטנגו4

New member
תשובה חלקית

כי, כפי שבינא ציין, לא הסברת איזה מעקה. התקן המדובר הוא ת"י 1142 על פי דרישות התקן: בין שני רכיבים של מעקה מדרגות לא תהיה אפשרות להעביר כדור שקוטרו שמונה ס"מ. המעקה ייבנה כך שלא יהיו רכיבים, בליטות או חללים המאפשרים טיפוס בחלק המעקה הנמצא בתחום שבין 10 ס"מ עד 90 ס"מ מפני המפלס שממנו נמדד גובה המעקה . בליטות או חללים שמידתם האופקית גדולה מ- 4.5 ס"מ נחשבים מאפשרים טיפוס. לכן, רוב המעקות המסוגננים עם פיתולים או מוטות אופקיים שפורסמו כאן -הם לא תקניים, ולפי דעתי מהווים סכנה בבית עם ילדים. בבתים פרטיים לחוץ ולמרפסות - הגובה המינימאלי הוא 105 ס"מ מעל מפלס דריכה.
 

גוליגל

New member
תודה רבה לך!

חיפשתי את זה מאוד בשעתו, עזרת לי מאוד
 
למעלה