מספר שאלות כללית חשמל

kobra14

New member
מספר שאלות כללית חשמל

ברשת חלוקה במתח נמוך -
1. המתח השלוב - קווי גדול פי שורש 3 מהמתח הפאזי או קטן בושרש 3 מהמתח הפאזי

2. במתקן המוגן בשיטת איפוס
גופי המתכת של מכישיר החשמל מחוברים לאפס או למוליך הארקה?

3. באיזה סוג מגן לזרם דלף במיתקנים חשמליים צריך שיהיה (C, AC,B,A)

4.
 
תשובות

1. תעשה 230* שורש שלוש = 400
2.מוליך הארקה , הארקה מחוברת לאפס של ח"ח
3.ממסר פחת תמיד צריך שיהיה C
 

itayhi1

New member
אתה טועה ומטעה. ממליץ שתבדוק שוב חלק מהתשובות שלך...

 

kobra14

New member
תודה - אבל איך מוליך האפס מחובר לארקה?

זה לא שני קווים נפרדים?
מוליך 0 ומוליך הארקה
&nbsp
יש שיטת הארקה - איפוס
שבו האפס מחובר לארקה אבל לוגית זה לא מסתדר
ברגע שחיברתי בנהם זה קצר?
 
בשיטת האיפוס

מוליך האפס ומוליך הארקה הם מוליכים באותו פוטנציאל , כלומר פוטנציאל האפס= לפוטנציאל האדמה ולכן לא נוצר קצר
 

itayhi1

New member
אני מציע שבפורום חשמל ותאורה

יגיבו רק מי שבטוחים בתשובתם.
&nbsp
כמה שורות למטה יש את תגובתו של צור גרין שהיא מקצועית ומדויקת
אין צורך להרחיב מעבר לכך.
&nbsp
איתי
 
תשובות כלליות חשמל

1. המתח הקווי (בין כל פאזה לשניה) הוא 400, המתח הפאזי (בין כל פאזה לאפס) הוא 230.
2. כל גופי המתכת מחוברים דרך מוליכי הארקה בשקעים ונק' התאורה לפס הארקות בלוח. פס הארקות מחובר לפס השוואה, שבו מחוברים גם הארקת יסוד וגם אפס ח"ח.
3. ממסר פחת המותר בבתי מגורים הינו דגם A בלבד.
 

רשר

Well-known member
מנהל
אכן כך,

מותר ומכובד לטעות אך כדאי לפני שעונים לבדוק את התקנות והחוקים - הכל היום ברשת ומה שלא נמצא כאן בין אם בארכיון הפורום או ע"י שאלה ותשובה
 
למעלה