התקינו לי 4 מזגנים וגילתי שחלקם קצת עקומים.
1.מצורף תמונה של פלס שהעמדתי על אחד המזגנים האם זה תקין שלא יהיה ישר כך?
2.נראה שלכל אורך המזגנים יש חלק שלא סגור כמו שצריך מוקף בעיגול כחול.
האם זה תקין?
עקרונית את המזגן תולים על מתלה שהוא חייב !!! להיות מפולס, סטיה כזו יכולה להגרם באם נתלה המתלה פלס באי הושבה של היחידה על המתלה, אם תנסה למשוך בעדינות כלפי מטה את הצד הימני של המזגן המצולם בחדר ילדים והוא נעול היטב אז לא הותקן פלס צריך לפרק ולפלס את המתלה אחרת יהיו נזילות מים .
לגבי המזגן השני אם המתלה נקבע היטב על הקיר והדיבל העליון השמאלי לא יצא ממקומו אז יש בעיה של קיר לא ישר וזה קורה הרבה.
חדר שני בסדר ,חדר עבודה וחדר הורים בסטיה אבל כמו שכתבתי קודם, המדידה היא על סרגל ההתקנה, תנסה ללחוץ על המזגן,חדר הורים וחדר עבודה לחיצה בצד שמאל של המזגן ,יש מצב שלא יושב טוב בסרגל.
" עקרונית את המזגן תולים על מתלה שהוא חייב !!! להיות מפולס, סטיה כזו יכולה להגרם באם נתלה המתלה פלס באי הושבה של היחידה על המתלה, אם תנסה למשוך בעדינות כלפי מטה את הצד הימני של המזגן המצולם בחדר ילדים והוא נעול היטב אז לא הותקן פלס צריך לפרק ולפלס את המתלה אחרת יהיו נזילות מים ."
אני לא המבין הגדול במזגנים או בשיפוצים אם תוכל להסביר בצורה יותר מטיבה איך אני בודק.
(הסבר לאנשים שלא מבינים כלום בשיפוצים או מיזוג בבקשה)
מכיוון שאני לא רוצה שאיש המיזוג יצא מהבית שלי עד שהכל מושלם רוצה להבין איך לעשות בקרה כמו שצריך.
סרגל ההתקנה בנוי כך שיש לו 2 בליטות בחלק העליון במזגנים קטנים, בגדולים 3 ויש לשים פלס עליהם ולקבל פלס מלא הן בזמן הסימון והן בזמן ההרכבה ובסופה.
לעיתים קרובות יש בריחה של המקדח בזמן הקידוח ואז שמרכיבים את הסרגל ומשתמשים בבורג עץ כזה שיש לו קונוס בצד הבורג הוא מסיט את כל הסרגל מהמקום ויוצר מירכוז שלו מול הסרגל.
אני משתמש אך ורק בברגים שתחתיתם ישרה ושטוחה כך שניתן לכוון את הסרגל מעט ואם והיה וקרה שהקידוח /דיבל לא במקום ורחוק מהחור אני פשוט קודח חור בסרגל מול הדיבל כי לקדוח ליד הדיבל רק מחליש את המקום או פשוט מסמן מחדש וקודח חור חדש בקיר ליד ,לסרגל יש מקום למספר חורים,
בדוק איתו שהסרגל מותקן פלס ואז שירכיב את היחידה.