בשביל אטמור כזה אתה צריך קו חשמל נפרד
קו החשמל הנרד צריך להיות מחוטים לפחות 16 ממ"ר מאחר והאתטמור הזה הוא בין 2 ל9.5 KW שזה אומר שהנתיל שלו צריך להיות 40A לפי חשבון פשות של 9500W לחלק 240V שווה 39.58A שזה המון חשמל עדיך לך לעשות דוד קטן במרפסת שרות שיקבל את המים החמים מהדוד הגדול ויחמם אות יותר העלות תבהיה הרבה יותר זולה שעה עבודה של דוד חשמלי היא 1.3 שקל לשעה והאטמור הזה הוא 6ץ5 שקל לשעה.