מגען במשטר AC-7B

Kobcq

New member
מגען במשטר AC-7B

שלום !
ברצוני לחבר שני מזגנים 3.5-4 כ"ס כל אחד למגען [URL]https://www.schneider-electric.co.il/en/product/A9C20736/ict-25a-2nc-230...240v-50hz-contactor/?range=7563-ict&node=166381242-modular-contactor[/URL].
כל צרכן מחובר לפאזה אחרת.
האם המגען שציינתי בקשור מתאים ?
במפרט מצוין:
:rated operational current
AC7A -25A
AC7B- 8.5A .
האם יש לכפול את הערכים הנ"ל במקדם בטחון 1.43 ?
האם יש צורך במגען AC7B-15A?

תודה!
 

רשר

Well-known member
מנהל
יש מספר פתרונות לבעית זרם במגען

אחד מהם הנו הכפלת המגעים כך שהפזה תעבור בשני המגעים במקביל זו בממוצע תוספת של כ 50% לחיי המגען,
מגען בוחרים לפי הזרם הצפוי, שיטת העבודה של הצרכן, ומשך חיי המגען המתוכנן, במזגן כדאי לבדוק משטר עבודה AC3 ובמקרה של המגען הזה (ראה למטה בקישור שלך) אורך חיים צפוי כ 30000 פעולות, חשב בתנאי העבודה הצפויים למזגן והחלט אם צריך להגדיל מגען, או שאפשר בעוד זמן להחליף מגען,
בעקרון עדיף להעביר במגען פזה ואפס או 3 פזות לכן מזגן שצורך כ 10A יהנה משרות עדיף עם מגען של 15A AC3 לעומת 8A AC3
שים לב שהמגען אינו מומלץ כלל למשטר AC8a-b
מצורף הסבר לגבי משטר עבודה של המגען

 

Kobcq

New member
תודה רבה רשר

לכתחילה חשבתי לרכוש את המגען הזה [URL]https://www.schneider-electric.com/en/product/GC4002M5/tesys-gc---modular-contactor---40-a---2-nc---coil-220...240-v-ac/#search[/URL]
אולם, קשה להשיגו בארץ (תופס 2 מקום)
לענין משטר העבודה, אני צריך להסתכל על AC8? רוב המגענים שראיתי מפורטים זרמי AC7A ו-AC7B או AC3.
השמוש הנצרך אצלי הוא 2 מזגנים בתיים המחוברים לאותו שעון שבת. הלוח ביתי וכל הציוד שבו מותקן על פס. המגען (N.C) נכנס לפעולה רק בשבתות וימי חג בשעות הכיבוי שלו.
מגען אחר שכן ניתן לרכוש בארץ הוא 4 קטבים (יש מקום לגשור פזה או 2 פזה ו2 אפס כמו שהמלצת).תופס3 מקום [URL]https://www.schneider-electric.com/en/product/A9C20847/ict-40a-4nc-220...240v-50hz-contactor/[/URL]
לדעתך, עדיף אותו על הראשון (8.5A -AC7Bׂ)? מה כדאי יותר? תודה.
 

Kobcq

New member
האם יהיה כדאי

שאקח לכל אחד מהמזגנים מגען AC7B-8.5A, אבצע גשור פזה בין המגעים של כל מגען וכך אתפוס 2 מקום בלוח? (כל מגען כזה תופס 1 מקום. שמוש ב3 מקום ויותר מצריך שינוי בשאר הלוח).
 

רשר

Well-known member
מנהל
הסיבה - מגען מודולרי לא מתוכנן לעומס 3-4-AC 8

לעומס כזה צריך מגען אמיתי למנוע:
מגען למנוע כולל חשיבה על קשת הנוצרת בניתוק, זרם גבוה בחיבור, מרחק בין המגעים בזמן אי עבודה, סליל חזק לכוח מגנטי גבוה,
מכל אלו פטור מגען מודולרי שמיועד לעומסים קטנים להתנעות קלות ולמעט פעולות מהירות,
 