לא מקפיץ את הפחת
הפלאנג חדש - מה יכולה להיות הסיבה?
ברור שמדובר על סגירת מעגל בין הפאזה לאפס ... השאלה היא האם זה נשמע כמו גוף חימום דפוק? (מה הסיכוי בפלאנג חדש) ... אולי בכלל מא"ז דפוק...
מנסיונכם במה כדאי להתחיל?
זה בדיוק מה שעושה פחת ומאחר ולא ניתק מגר לא יעזור באיתור הבעיה,
לכל דוד חייב להיות מפסק צמוד, לכן דבר ראשון נתק אותו ונסה להחזיר מתח,
הצליח - הדלק את המפסק שנותק ומאחר ואתה כבר קרוב תשמע מהיכן הביעה,
10 פעמים לא - פעם אחת כן...
כך שכנראה עליה על הגג לא תעזור בהכרח להבין איכן התקלה (הפחת תקין- וידאתי ...)
מה הבדיקה הבאה שהיתה מבצע? נשמע אולי כמו בעיה מכאנית במא"ז?
1. יש לך מא"ז 10 אמפר (כנראה די ישן), והגוף החימום צורך באזור 12-13 אמפר. החלפה של המא"ז ל-16 אמפר תפתור את הבעיה, אבל צריך לשים לב מהו שטח החתך של מוליכי הקו. אם הוא קטן מ-2.5 ממ"ר צריך להחליף את המוליכים.
2. המא"ז ישן ודפוק. נסה להחליף לאחד חדש ותראה אם הבעיה נעלמת.
הפעולה הפשוטה והזולה ביותר שיש לנסות תחילה היא להחליף את המא"ז (באמצעות חשמלאי מוסמך כמובן), ועל הדרך לבדוק את המוליכים בכניסה וביציאה ממנו כדי לשלול שנפגעו או נשרפו.
אם לאחר החלפת מא"ז התקלה לא תיפתר יש לבצע בדיקות מעמיקות יותר באמצעות חשמלאי שיגיע למקום. בהצלחה.
המאז 10 - רק הדוד יושב על המעגל
החוטים עד למפסק 2.5 אך מהמפסק לכיון הדוד 1.5 ואין לי כוונה למשוך חוט חדש לכיוון הדוד - אם אני מבין נכון מפסק 16 לא יגן על החוט לכיון הדוד ולכן אי אפשר לשים מפסק 16 אמפר?