מא"ז קופץ כל הזמן

Burger4

New member
מא"ז קופץ כל הזמן

כשמא"ז קופץ כל הזמן, זה אומר 1)קצר בין פאזה לאפס 2)פאזה נוגעת בהארקה או בגוף צרכן מתכתי יש עוד סיבות לקפיצת מא"ז ? מהי דרך הטיפול ואיתור של תקלה כזאת? תודה
 

lekner

New member
מא"ז קופץ כאשר יש קצר

או עומס יתר קצר יכול להיות בין פאזה לאפס בין פאזה להארקה בין פאזה לפאזה (במערכת תלת או דו פאזית) עומס יתר יכול להיות מתכנון לקוי או תקלה במנוע במידה ויש קודם כל צריך לדעת מה הוא מזין לנטרל את הצרכנים ולהרים במידה וקופץ לבדוק את הקו בעזרת מגר או יכול להיות גם שהוא פשוט לקוי אז בודקים זרם זאת במידה והוא לא קופץ מיד
 

Burger4

New member
תוספת לשאלה

במידה ומא"ז קופץ מייד כשמרימים אותו בטוח שזה מנגנון מגנטי אחרת התרמי היה מגיב לא מיידית היה לוקח לו זמן בעומס יתר, אכן?
 

Burger4

New member
לקוי

"או יכול להיות גם שהוא פשוט לקוי אז בודקים זרם זאת במידה והוא לא קופץ מיד" במידה והמגר מראה שהבידוד טוב נבדוק אם המא"ז לקוי על ידי מדידת הזרם במא"ז. איזה זרם אנו צריכים לקבל, לא כל כך קלטתי, הכוונה לבדיקת הזרם במא"ז עם צרכנים? תודה
 

lekner

New member
במידה והמנגנון הטרמי לקוי

יתכן שהוא יקפוץ בזרם נמוך מידי לדוגמא מא"ז 16 אמפר יכול לקפוץ בפחות את זה בודקים ע"י מדידת זרם בזמן שהצרכנים פועלים
 

Burger4

New member
תוספת

1) נניח מנטרלים את הצרכנים והמא"ז עדיין קופץ עורכים בדיקה עם המגר בין פס הארקות לבין הפאזה הראשית, במקרה וזה מראה שהבידוד תקין יש לבדוק את תקינות המא"ז עצמו. במקרה שמראה בידוד לא תקין, הולכים לכל מא"ז בנפרד, מורידים את המתג ובודקים במגר כי למקד את הבעיה לקו מסויים/ 2) במידה והמא"ז כבר לא קופץ כשמנטרלים את הצרכנים אז מחברים כל צרכן בנפרד כדי לזהות איזה צרכן בעייתי. קלעתי? תודה
 

lekner

New member
ב2 קלעת אך

כאשר מנטרלים את הצרכנים והמא"ז עדיין קופץ אז בודקים במגר רק את הקו הלקוי לא את הקו הראשי מנתקים את המעגל הלקוי ובודקים בין הפאזה לאפס כמובן שהוא צריך להיות נקי מצרכנים אך הסדר שלך יהיה קודם כל לנתק את כל הצרכנים ולבדוק במידה ולא קופץ חבר צרכן צרכן במידה וקופץ לאחר זמן מה ולא מיד בדוק צריכת זרם יתכן אחד הצרכנים צורך יותר זרם ממה שצריך למשל מנוע בתנור לניטרול הקו ובדיקת מגר לך בסוף כי אז בטוח תעלה על התקלה
 

Burger4

New member
אתה מתכוון במידה ולא המא"ז הראשי ?

אתה מתכוון במידה ולא המא"ז הראשי הוא הבעייתי? אם המא"ז הראשי הוא הבעייתי אני לא יכול לדעת איזה קו הוא הלקוי
 

lekner

New member
חשבתי מדובר על מעגל יחיד בד"כ

הראשי לא קופץ כאשר יש קצר באחד הצרכנים כאשר אחד הצרכנים מקצר אמורה לקפוץ ההגנה של אותו צרכן לפעמים גם הראשי (שניהם ביחד) הראשי יקפוץ אם יש בעיה בתכנון (חוסר סלקטיביות) לכן מיקדתי את התשובה לבעית קו בודד
 

Burger4

New member
לגבי בדיקת מגר

מא"ז ראשי יקפוץ במקרה של קצר בין פאזה לאפס ופאזה להארקה, אבל במקרה של קצר בין אפס להארקה האם רק הפחת יקפוץ ולא המא"ז? כי הזרם יעבור את הצרכן ויעבור דרך לולאת התקלה, אין סיבה שהמא"ז יקבל זרם גבוה
 

lekner

New member
אין קשר לזרם כאשר יש מגע ושים

לב אני אומר מגע כיוון שקצר זהוא מגע בין מוליכים בעלי פוטנציאל שונה וכמו שאתה יודע אפס והארקה הם באים מנקודת הכוכב של השנאי לכן הם בעלי אותו פוטנציאל לכן זה לא קצר אלא זליגה הזרם יובל לאדמה במקום לחזור דרך מוליך האפס לכן רק ממסר הפחת יקפוץ
 