לוח חשמל ראשי-משני?...

  • פותח הנושא askq
  • פורסם בתאריך

askq

New member
לוח חשמל ראשי-משני?...

שאלה נוספת הינה
יש בדירה לוח ישן, למאור, מעט שקעים ודוד.
אחרי שיפוץ לא נגענו בלוח הישן שהיה תקין,
אלא ביקשנו להוסיף לוח חשמל בתוך הדירה, שמשמש רק למעגלים החדשים, שקעים, מדיח כלים, מקרר, כיריים חשמליות מזגן וכו'
הלוח החדש מחובר מיד אחרי השעון, במקביל ללוח הישן וללא קשר אליו, (ע"י כבל XLPE 3X10MM)
זאת אומרת שמותקן בלוח הישן מאמ"ת ראשי ונגד התחשמלות
ובלוח החדש גם מאמ"ת ראשי ונגד התחשמלות.
הכל מיותר לציין באותה פאזה. (מתקן חד פאזי)
ניתן בעצם (למשל במקרה חירום)
לנתק את הזרם לדירה (ל2 הלוחות) רק ע"י פירוק פיוז ניאוזד של חברת חשמל שמותקן לפני השעון (אבל יש אילו גישה בארון בחוץ)
האם המצב הזה תקין?
 

רשר

Well-known member
מנהל
ברור שגם מובן לך שהמצב מסוכן מאוד כי אין כלל מפסק ראשי לדירה

את החשמלאי שעשה זאת צריך לשלוח לכלא כי הוא פשוט רוצח,
הפתרון ללא כל צורך להחליף לוח קיים הנו להוסיף מפסק ראשי לכל הדירה ולרשום על כל לוח כי הוא משרת רק חלק מהצרכנים בדירה לדוגמה:
"מפסק ראשי"
"לוח משנה 1"
"לוח משנה 2"
 

askq

New member
תודה על התשובה המפורטת, המפסק הראשי יכול להיות מפסק רגיל או

או חייב להיות מאמ"ת?
הלוח המשני עדיין לא פעיל, אבל רציתי לדעת מה לדרוש בהתקנה הסופית.
 

רשר

Well-known member
מנהל
מפסק ראשי יכול להיות רגיל (ללא הגנה) אך בכל מקרה חובה שתהיה

הגנה מקצר וזרם יתר ע"י מא"ז בעל זרם נקוב לפי החוזה עם חח"י,
אם רצונך להגדיל הספק כללי יש צורך לבקש בחח"י הגדלת חיבור,
לצערך הגדלה תחייב ביקורת וזה כבר יחייב סידור כל הבלגן שיש היום ותשלום לחשמלאי שיסדיר ויעביר את הבדיקה וכן לחח"י עבור הבדיקה וההגדלה (תעריפים באתר החברה) חשמלאי -בקש הצעות מחיר ואנא הפעם חשמלאים מקצועיים עם רשיון,
 

wil

New member
הלוח החדש צריך להתחבר אחרי המאמ"ת הראשי של הישן

רצוי לפני הפחת, ואז לכל לוח יש את הפחת שלו
 
למעלה