האם יש אפשרות מבחינה תיקנית בבניין למגורים ישן בן 40 - 30 שנה על עמודים לתת פיתרון להארקה ללא היתיחסות להארקת מים וללא אלקדרודות נחושת לבצע חפירה בעומק לפחות 80 ס"מ בין עמודי הבניין ולרתך לברזל של העמודים פלח מגולבן 30*4 מ"מ לפחות וממנו להוציא פלח לקופסאת ביקורת בארבעת פינות הבניין ולאפשר חיבור הארקה לכל דייר (כמובן גם בדיקת LT ) נכון שזו לא הארקת יסוד אבל בטוח יותר טוב מהסתמכות על צנרת מים שמי יודע איפה רציפות הארקה נותקה עקב החלפה לצנרת אל מתכתית או בעלת ציפוי כי מי כמונו יודע שהרשות לא מתחייבת לספק את הארקה ובטח לא לסמוך על שביצעו גישור מתאים כל זה ושיהיה תיקני לחלוטין זו שאלה שעלתה על הפרק בעבודה עם כמה חשמלאים וכל אחד אמר אחרת אני משתף את המקצועיים שבינכם ויש כאלה להביע את דעתכם
 

uv3

New member
ללא ספק

פתרון מצויין ואין לי ספק שיעבור כל בדיקה
 

מאגר

New member
הדרך הטובה ביותר היא

להגיע עם חוט נחושת מצופה פי וי סי בעוהי 25 מ"מ מארון החשמל הראשי לכניסת המים הראשית של הבית ולחבר את חוט השלה כבדה תיקנית לפני השעון עם גשר מלא לאחרי השעום מאותו חוט לעשות היום פלח 4 ס"מ לעל הברזל הישן של היסודות אינו יעיל ושום בודק לא יקבל את זה כהארקה לא כרגילה ולא כיסוד.
 

uv3

New member
לא נראה לי שזאת היתה הכוונה

קח בחשבון שגם צנרת המים לפני השעון ישנה ולא רק הברזל של הבנין כך שהגישור על השעון לא יהיה הפתרון ,כפי שהבנתי את השאלה הכוונה היא לפרק את ההארקה לצינור המים ולבנות הארקה במקום מה שצריך זה להוסיף אלקטרודת נחושת באדמה ולחבר אותה גם לפס ההשוואה ועם בדיקת loop tester זאת תהיה הארקת יסוד בהחלט טובה
 

רשר

Well-known member
מנהל
הארקת מבנה ישן

בהנחה שאין אפשרות לסמוך על מערכת המים הקיימת והחלטה שלא עושים אלקטרודות, אגב למה לא? נשארות שתי אפשרויות: 1 פריסת אלקטרודה ע"י חוט גלוי מתחת לאדמה, שיטה לא אמינה כי אין הבטחה שהאלקטרודה תישמר לאורך זמן במלוא אורכה (נקבע ע"י זרם הקצר הצפוי), זה גם מחייב חפירה רצינית בשטח וגרימת נזק לחצר הבנין. 2 חיבור לזיון הבטון, לחיבור כזה יש בעיה רצינית של הימור על איכות החיבור בין מוטות הפלדה ועל עמידותו לזרם קצר כי יתכן מצב שמכשיר מדידת התנגדות יראה התנגדות נמוכה אבל המדידה נעשית בזרם של מיליאמפר והקצר יהיה בקילואמפר דבר שעלול לגרום לניתוק הקשר בין מוטות הפלדה ובמקרה הטוב לא תתנתק ההגנה ואילו הפלדה במקרה הרע עלולה להחלש מאוד ולשנות את כל חישובי העומסים בבנין ללא כל סימן חיצוני לכך, ועוד לא הכנסתי את הסיכון הנוסף מברק שיגיע דרך מערכת החשמל לפלדה. טוב לחבר את הזיון למערכת הארקה על מנת ליצור השואת פוטנצאלים אולם אין לסמוך על זיון ללא חיבור ע"י חשמלאי כדרישת החוק בין המוטות לכלל טבעת בכל היקף המבנה. מכאן שהפתרון הטוב (בדרך כלל גם הזול) הוא אלקטרודות הארקה בכמות ובעומק הדרוש בהתאם למדידות ולזרם הקצר הצפוי. רן
 