חיבור תלת פאזי - תגובה
קשה לאמר לך בוודאות האם 25*3 A ,יספיקו לך. היה עליך ,לדעתי האישית ,לתכנן זאת מראש ,ע"י חישוב הספקים כולל לכל המערכת ,בהנחה שאתה משתמש בכ 80% מהצרכנים וכך לקבוע את המפסק הראשי. במידה וזה מצב נתון והעבודה של הקו הראשי בוצעה ונפרס כבל של לפחות 10*4 ממ"ר ,אז תקבל את ההזמנה הנוכחית ולאחר מכן תבדוק (יותר נכון החשמלאי) את הצריכה בעומס!!! עם אמפרמטר.יש כאלה שבודקים מבלי להפעיל את הצרכנים המשמעותיים וטועים בכך. עליך להפעיל את כולם כולל כולם.במידה ויש צורך בהגדלה ויתכן מאוד שכן ,אז כל שיוותר לך לעשות הוא ,להזמין הגדלה ל 40*3 A וכמובן החלפת המאמ"ת הראשי והפחת . מקווה שעזרתי , תוכל להתייעץ איתי גם טלפונית אם תרצה , 052-3375940 אשר.