יום א' 24.9

טכניקום

New member
יום א' 24.9

רעש ומהומה על כלום
-------------------------------
נובל הודיעה מראש על הטיפול במתקן הגז הימי ( ניקוי )
בעת התיקונים והבדיקות ספיקת הגז
הייתה אמורה להצטמצם לשיעור של
%.50 מהספיקה היומית הרגילה ,,
בדיקה מדוקדקת במתקן , הראתה סדק אורכי
בצינור ריקון פסולת ,
בתחילה !! התוכנית הייתה לרתך את הסדק
ולהשבית את הפעלת המתקן ליממה אחת ,
ובמחשבה אחרת הוחלט על רכישת צינור חדש
שמיובא במיוחד מארה"ב
והחלפתו תארך עד יום ד' השבוע !
חשוב לציין שהזרמת הגז מתמר החלה באפריל 2013
ללא תקלות כלשהן או בעיות ,
השימוש בגז במהלכן של כ4.5 שנים
חסך לחברת החשמל מיליארדי שקלים ,
והעניק לנו אוויר נקי מזיהומים !
( גופרית + חד -תחמוצת החנקן ,,nox ( )
 

טכניקום

New member
המשך למביני פיזיקה

סיבות בעלות התכנות גבוה לתקלה
----------------------------------------------
הלחץ בצינור שמזרים את הגז מתמר ועד לאסדת הניקוי
הינו כ400 בר ( 400ק"ג \ל1סמ"ר )
בעת הביקרת סוגרים את מגופי הצנרת הראשית
ומשחררים את הלחץ מאותם צינורות שעוברים בדיקה \או טיפול מכני
גז ששוחרר במהירות גבוהה יוריד את טמפרטורת
הכלי שבו מאוכסן הגז , והסיבה ? בזמן שהגז דחוס
מולקולות הגז צפופות ומכילות גם מים ,
כאשר הלחץ יותר גבוה הצפיפות יותר גדולה ,שחרור הגז מלחץ של 400 בר
ללחץ אטמוספרי של 1 בר
מפחית בבת אחת את הלחץ ב399 בר ,
( המולקולות של הגז תופסות מרחק אחת מרעותה )
בפעולה זאת של שחרור הגז ניספג חום רב מהסביבה הקרובה ,
והצינור שממנו נפלט הגז הינו הסביבה הקרובה שממנו נינק החום ,
יתרת הגז שבתוך הצינור שכאמור מכילה גם מולקולות של מים
מגיעה לטמפרטורת נמוכות מאוד ,
_ ( כ-40-30 מעלות צלזיוס מתחת לאפס ובערך כ230 מעלות קלוין ) *
* אפס מעלות לפי סולם קלווין מכונה האפס המוחלט
ודרגתו (מינוס ) 273 -מעלות צלזיס ,
הירידה הדרסטית בטמפרטורה עקב \
יציאה מהירה של הגז גורמת
למאמצי לחיצה גבוהים מאוד בפלדת הצינור ,
אילו הגז היה משוחרר בצורה מבוקרת ואטית
הדופן החיצונית של הצינור "הייתה קולטת את חום הסביבה "
והתקלה לדעתי היתה נמנעת ,,
המבוגרים זוכרים את "מיכל הסיפולוקס" להכנת סודה
שהיה נטען בגז באמצעות מיכלי גז קטנים ( סוג הגז דו- תחמוצת הפחמן2.CO)
בעת ריקון הגז למיכל הסיפולוקס הם קפאו והתמלאו בקרח ,,
( גם הקוננסטנד מופרד מהגז על המתקן הנ"ל )
 
למעלה