חוט 2.5

מאגר

New member
לא הייתה כוונה לבלבל את רשר

הוא פשוט משתמש בדונוייבסקי ישן מאוד, או בחוק החשמל ישן מאוד. אבל החוק שונה וכן גם התקינה בהתאם לחוק. בתיקון לחוק שנעשה בסוך ינואר 2004ניקבע מפורשות כי המוליך הדק ביותר במעגל הכללי קובע את גודל הנתיך.
 

רשר

Well-known member
מנהל
די עם השטויות והאשמות ללא ביסוס!!!

אתה כתבת כאן שהחוט הדק ביותר במעגל קובע את גודל ההגנה. אם כן חוט X2" 1.5" ממ"ר לפי החוק זרם העבוד (In) שלו 16A ואילו X2" 2.5" ממ"ר לפי אותו החוק 20A. ושוב אם טרם הבנת מה כתבת 1.5 ממ"ר X2 זרם מותר 16A. ואם המוליך מPVC אתה צודק והזרם המותר 10A. אני מדבר על החוק הקיים היום שאתה מאזכר אותו מה כל זה קשור לדונויבסקי הישן וחוק 8 מטר? שאני ביקשתי שיתקנו אותי אם הוא בוטל ורז כתב שנדמה לו שבוטל אבל לא ראיתי עד היום ביטול כזה.
 

רז חשמל

New member
רשר ומאגר

שניכם צודקים ! השאלה התחילה בנושא חיווט בקופ' שוודית כך שמדובר בחוט PVC ולכן חייבים לשמור על ח"א בגודל המתאים לחוט הדק ביותר וכאן מדובר ב 10A. במידה וזה מעגל שכולו מחווט בכבלים XLPE אזי ההגנה צריכה להיות ע"פ אותו חוק ובהתאם לזרם המותר באותו כבל XLPE. חג שמח !
 
למעלה